공정 조건이 변하지 않은 상태에서 열전대에 의해 측정된 온도는 약 4시간을 주기로 규칙적으로 서서히 감소했다가 급격히 증가합니다.무슨 일이야?대답해주세요~
열전대를 교체하고 이 현상이 여전히 공정 문제인지 확인하십시오.
온도가 변하면 집중적으로 온도 변화를 확인하거나, 변동할 때 밀리볼트 값이 변하는지 확인하세요.
추세 차트가 있나요?추세 차트를 보면 판단하기가 더 쉽습니다. 매우 정기적인 경우 프로세스를 확인해야 합니다.가장 직접적인 방법은 새 것으로 교체하는 것입니다. 교체 후 변동이 멈춘다면 온도계에 문제가 있는 것입니다.그래도 변동이 심한 경우에는 프로세스 문제입니다.
온도는 몇 도인가요?단열재는 있나요?근처에 물이 새는 곳이 있나요?변경 사항이 발생하면 직접 현장 측정도 변경되는지 확인합니까?
온도 변화는 일반적으로 느리고 과정이 있으며 즉시 높아지거나 낮아지지 않습니다.곡선이 천천히 변하면 측정이 정확할 가능성이 매우 높습니다. 변화는 공정 조건 자체의 온도가 변하기 때문이다. 이때, 이 측정점 전후의 온도 측정점이나 유사한 공정을 가진 현장 온도계가 그에 따라 변하는지, 적외선 감지 온도가 그에 따라 변하는지 확인할 수도 있습니다.순간적으로 높은 곳에서 낮은 곳으로 변하는 곡선이 직선과 유사하다면 열전대나 온도 변화에 문제가 있는 것이겠지만, 결코 순환적이어서는 안 됩니다.
헤헤... 나는 정말 게으르다. 트렌드를 살펴볼 시간은 있지만 사이트에 가서 확인할 시간이 없습니다. 이 현상은 아마도 현장 열전대의 단자가 헐거워서 발생하는 것 같습니다. 이 4시간 주기가 얼마나 정확한지 이해가 안 가나요??
열전대를 교체하고 확인해 보았지만 상황은 여전히 같습니다.프로세스 상태는:열전대는 재킷 파이프라인에 삽입됩니다. 재킷 매체는 S4 증기입니다. 이 문제가 발생하면 내부 파이프가 비어 있고 재료가 제거되지 않습니다.스팀트랩도 교체했는데 문제 없습니다.
열전대는 재킷 파이프라인에 삽입됩니다. 재킷 매체는 S4 증기입니다. 문제가 발생했을 당시 내부 배관은 비어 있었고 매체 흐름도 없었습니다. 스팀트랩도 교체했는데 문제 없었습니다.
열전대도 한 번 교체되었습니다.효과가 없습니다.
열전대는 재킷 파이프라인에 삽입됩니다. 재킷 매체는 S4 증기이고 온도 측정 요소는 내부 튜브에 있습니다. 이런 일이 발생하면 내부 튜브에 재료 흐름이 없습니다.온도는 섭씨 145도에서 시작해 2시간 동안 지속되다가 온도 경보 하한치인 130도까지 서서히 떨어졌다. 하락세는 2시간 동안 이어지다가 금세 145도까지 올라갔습니다.열전대와 재킷형 스팀 트랩을 교체했지만 문제가 해결되지 않았습니다.
열전대는 재킷 파이프라인에 삽입됩니다. 재킷 매체는 S4 증기이고 온도 측정 요소는 내부 튜브에 있습니다. 이런 일이 발생하면 내부 튜브에 재료 흐름이 없습니다.온도는 섭씨 145도에서 시작해 2시간 동안 지속되다가 온도 경보 하한치인 130도까지 서서히 떨어졌다. 하락세는 2시간 동안 이어지다가 금세 145도까지 올라갔습니다.열전대와 재킷형 스팀 트랩을 교체했지만 문제가 해결되지 않았습니다.
나는 정말로 게으른 사람이 아니다. 현장에서 확인했고, 계측직원도 열전대를 확인했습니다.프로세스 상태는:열전대는 재킷 파이프라인에 삽입됩니다. 재킷 매체는 S4 증기이고 온도 측정 요소는 내부 튜브에 있습니다. 이런 일이 발생하면 내부 튜브에 재료 흐름이 없습니다.중앙 제어 온도 추세를 확인하십시오. 섭씨 145도에서 시작해 2시간 동안 지속되다가 서서히 온도 경보 하한치인 130도까지 떨어졌다. 하락세는 2시간 동안 이어지다가 금세 145도까지 올라갔습니다.열전대와 재킷형 스팀 트랩을 교체했지만 문제가 해결되지 않았습니다.4시간 주기는 제어실의 추세를 기준으로 합니다.~
개인 분석에 따르면 측정을 위해 열전대가 증기에 삽입됩니다. 증기 중의 응축수는 서서히 증가하고, 측정온도는 점차 작아진다. 응축수가 제거되면 온도가 급격히 상승하는데 이는 말씀하신 현상과 일치합니다.;측정 지점의 위치, 설치 방법 및 물 공급 시스템을 확인하십시오(온도 변화를 확인하기 위해 약간의 우회로를 열 수 있음).
현장 배선 및 열전대에 문제가 없다면 열전대 외장관 외부의 코킹 및 응고 가능성을 고려할 수 있습니다. 예를 들어, 상류측의 매체는 외장 튜브 외부에 축적되어 부착됩니다. 축적물이 두꺼워지고 떨어지면 축적 과정에서 열 전달이 차단되어 열전대가 감지하는 온도가 떨어지게 됩니다. 축적이 떨어지면 온도가 상승합니다. 또한 열전대 설치 지점의 절연 조치에도 주의를 기울여야 합니다. 환경으로의 열 방출이 노출되면 외장 튜브 외벽의 매체 축적이 증가합니다.
316을 사용하여 두 기간에 걸쳐 테스트하여 현재 보고 있는 추세 차트와 동일한지 확인하시겠습니까?동일하다면 프로세스 문제일 수 있습니다.
먼저 프로세스 조건을 이해해야 합니다.그런 다음 열전대의 열화 또는 손상 여부를 확인하고 마지막으로 간섭이 있는지 확인하십시오.
동일한 파이프라인의 온도를 비교하는 것이 가장 좋습니다.
이 게시물은 2017-4-12 14:59에 yuchenchf에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 열전대가 파손되었는지 고려하지 마십시오. 이는 온도 측정 지점의 온도가 변하고 있음을 의미할 뿐입니다.또 다른 생각은 온도 측정 지점 선택에 문제가 있다는 것인가요?거기에 물이 쌓이면 반드시 감소하게 되고, 온도 측정 지점은 그 물에 쌓이게 됩니다. 트랩은 정기적으로 물을 배출합니다!이런 경우가 있을 수 있습니다