4-20MA 신호 분배기의 입력 끝은 4-20ma, 입력 1개, 출력 3개가 있고 출력 끝은 측정할 수 없거나(0MA) 전체 규모이며 브랜드는 CEMS에 사용되는 MIK-502E입니다.
Reply #22017-03-30
출력은 0ma입니다. 이는 아마도 파손되었을 수 있음을 의미합니다. 다른 것을 시도해 보세요. 작동하지 않으면 고장난 것입니다.
Reply #32017-03-30
신호 분배기의 전원 공급이 정상인지 확인하십시오. 휴대용 커뮤니케이터를 사용하여 신호를 보내고 출력 끝에서 신호를 측정할 수 있습니다. 편차가 있는 경우 해당 채널에 조정 가능한 손잡이가 있어야 이를 조정할 수 있습니다.전원을 켠 후 출력이 0mADC이면 뭔가 문제가 있는 것일 수 있습니다. 가능하다면 다른 대리점으로 변경해 보십시오.
Reply #42017-03-31
글쎄요, 분배기 출력이 어떤 종류의 부하를 전달하는지, 전원 공급이 필요한지 살펴봐야 합니다.....설명서를 읽어보세요
Reply #52017-03-31
입력 신호가 2선식인지 3선식인지 확인하세요. 전원 공급 장치는 입력 회로에 직렬로 연결되지 않아야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.