제어밸브 개도 계산시 사용되는 조정비율 R 값은 항상 30 인가요?

2017-03-30View Original

Thread Content

이 게시물은 2017-4-1 14:36에 kylestone에 의해 최종적으로 편집되었습니다. 인터넷에서 작은 소프트웨어를 발견하고 역계산을 통해 R 값을 29.5527로 계산했습니다. 제조사에서 조절밸브의 최대, 최소, 정상개도를 계산할 때 R값도 30인지 알고 싶습니다. 제조업체가 계산 중에 조정 가능한 비율 R을 어떻게 선택하는지 물어봐도 될까요? R 값이 밸브 코어의 하드웨어 구조를 결정합니까?계산된 개구부가 이상적이지 않은 경우 다른 R 값 계산으로 변경해야 합니까?조절 밸브 제조업체의 계산서에는 개방도 계산에 사용된 R 값이 반영되지 않는 이유는 무엇입니까?
Reply #22017-03-30
조정 가능한 비율 R이 어떻게 정의되는지 묻고 싶습니다.
Reply #32017-03-31
이 게시물은 2017-3-31 13:41에 hfrs에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 일반적으로 설계된 밸브는 50, 30 및 100입니다.
Reply #42017-04-01
제조업체가 계산 중에 조정 가능한 비율 R을 선택하는 방법을 알려주십시오. R 값은 밸브 코어의 하드웨어 구조를 결정합니까?계산된 개구부가 이상적이지 않은 경우 다른 R 값 계산으로 변경해야 합니까?조절 밸브 제조업체의 계산서에는 개방도 계산에 사용된 R 값이 반영되지 않는 이유는 무엇입니까?
Reply #52020-02-23
이 게시물은 2020-2-23 11:13에 dhwfz에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 제어 밸브의 조정 가능한 비율 R 선택과 관련하여 제어 밸브의 매개변수 테이블이 있습니다. 다양한 유형의 제어 밸브(밸브 코어 및 시트 구조)에는 R이 다르며 대부분은 30이지만 100(편심 로터리 밸브), 200(볼 밸브), 10(다이어프램 밸브), 15(버터플라이 밸브)도 있습니다.계산 결과가 정말로 부적절한 경우 두 개의 조절 밸브로 전환하고 분할 범위 제어를 사용하여 조정을 수행하거나 다른 구경의 밸브로 전환하고 프로세스 데이터를 확인하는 것도 고려할 수 있습니다.
Reply #62020-02-26
이 게시물은 2020-2-26 17:49에 cqdfwy에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 제어 밸브의 선택 및 계산 과정은 먼저 유형을 결정한 다음 계산을 통해 크기를 결정하는 것입니다.다양한 유형의 제어 밸브에는 R이 다르며 대부분 30이고 100(편심 로터리 밸브), 200(볼 밸브), 10(다이어프램 밸브), 15(버터플라이 밸브)도 있습니다.개시 계산이 요구 사항을 충족하지 못하는 경우 유형을 다시 선택한 다음 사양을 계산하고 결정해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.