Thread Content
장치의 Tricon 시스템은 수정으로 인해 몇 가지 사항을 추가했습니다. 수정 및 다운로드 후 프로그램 실행 자체에는 문제가 없으나 몇 가지 새로운 문제가 나타났습니다. 다시 한 번 전문가에게 문제 해결의 도움을 요청하시기 바랍니다. 1. 프로그램을 수정하여 다운로드 받은 후 일부만 다운로드 가능하며, 버튼형 회색버튼은 전체 다운로드가 가능합니다. 2. 일부 프로그램을 다운로드한 후에는 이전에 사용 가능한 SOE 기록을 검색할 수 없습니다. 선택하다SOE.CFG파일, 파일이 사용 중임을 묻는 메시지; 3. 의지SOE.CFG파일은 저장 후 열 수 있으나, 모든 노드의 일치 여부가 표시되며, 읽은 SOE 이벤트 기록은 확인할 수 없습니다. 전문가들이 문제가 발생하는 위치를 안내해 주시기 바랍니다.
SOE의 구성 설정은 튜토리얼에 따라 설정되었습니다. SOE는 수정 및 다운로드 전에 읽을 수 있습니다.
다운로드할 때마다 SOE 파일을 다시 생성해야 기록이 가능합니다. 튜토리얼을 다시 따라하면 괜찮을 것입니다!Triconex SOE 레코더를 구성하고 SOE 소프트웨어 구성을 시작합니다(통신 설정). 시작:Tristation1131을 Tricon 시스템에 다운로드하면 SOE 구성 파일이 자동으로 생성됩니다.*.Soe, 설치 디렉터리 C:\Program files\ Triconex\ TcxSoe\ Soeconfig에 복사합니다.
1. 프로그램을 수정하여 다운로드 받은 후 일부만 다운로드 가능하며, 버튼형 회색버튼은 전체 다운로드가 가능합니다. 형님, 감히 풀바지를 입으실 수 있나요?! 전체 다운로드에는 권한이 필요하다는 점을 기억하세요(이 권한은 설정 가능)! 마지막 2개 항목에 대해서는 3층 답변이 상당히 전문적이네요!전문적인 답변입니다!
1. 프로그램을 수정하여 다운로드 받은 후 일부만 다운로드 가능하며, 버튼형 회색버튼은 전체 다운로드가 가능합니다. 형님, 감히 풀바지를 입으실 수 있나요?! 전체 다운로드에는 권한이 필요하다는 점을 기억하세요(이 권한은 설정 가능)! 마지막 2개 항목에 대해서는 3층 답변이 상당히 전문적이네요!전문적인 답변입니다!
기기가 정지되고, 프로그램 전체를 다운로드 받을 수 있도록 수정하였습니다.
전체적으로 바닥이 좀 위험해요!강지센은 이런 걸 권하지도 않아요!
Tristation1131을 Tricon 시스템에 다운로드한 후 SOE 구성 파일을 자동으로 생성하는 단계입니다.*.소에 "구체적으로 어떻게 해야 할까요?부분적으로 다운로드를 했는데 새로운 .SOE 파일이 생성되지 않은 것 같았고 전체 다운로드 버튼이 다시 회색으로 표시되었습니다.중요한지는 모르겠지만
모두 다운로드하려면 먼저 컨트롤러를 중지해야 합니다. 프로그램 메뉴에서 프로젝트/상태변경을 선택하여 모두 다운로드하고, 프로그램 버전을 +1 올려주세요. 여전히 모두 다운로드가 허용되지 않으면 로그인 권한이 부족하다는 의미이므로 권한을 수정해야 합니다.