위대하신 하나님, 오셔서 제게 조언을 해주세요.

2017-04-01View Original

Thread Content

스위치 밸브는 작동하지 않고, 절연 배리어는 24V(무부하)를 출력하며, 솔레노이드 밸브 코일을 연결하면 전압은 11V가 됩니다. 케이블에는 문제가 없습니다. 조언 좀 부탁드립니다.
Reply #22017-04-01
솔레노이드 밸브를 교체하셨나요?;전류가 정격 전류인지 확인하십시오. 그렇지 않으면 단락이 있습니다.;격리 장벽에 이 문제가 이전에 있었나요, 아니면 지금 있었나요? 그렇다면 다른 것을 시도해 보세요.
Reply #32017-04-01
절연 장벽의 부하 용량이 충분하지 않습니다. 교체해 보십시오...
Reply #42017-04-01
절연 장벽의 부하 용량이 충분하지 않습니다. 교체해 보십시오...
Reply #52017-04-01
안전 장벽이 있을 가능성이 더 높습니다. 다른 장벽을 시도해 보세요.
Reply #62017-04-01
배선에는 문제가 없으므로 먼저 절연 배리어를 교체해 보십시오. 솔레노이드 밸브의 가능성은 더 작습니다.
Reply #72017-04-01
위의 몇몇 분들의 알림을 통해 솔레노이드 밸브의 명판 매개변수를 먼저 모든 사람에게 보낸 다음 몇 가지 조언을 주어야 한다고 생각합니다.격리 장벽이 있는 솔레노이드 밸브는 저전력 솔레노이드 밸브일 가능성이 높습니다.
Reply #82017-04-01
솔레노이드 밸브와 코일을 교체하고 I/O 캐비닛실의 다른 절연 장벽에도 와이어를 연결했지만 결과는 동일합니다.
Reply #92017-04-01
격리 장벽은 양호해야 합니다. 와이어를 다른 절연 장벽에 연결했는데 여전히 동일합니다.
Reply #102017-04-01
와이어를 다른 절연 장벽에 연결해도 동일한 효과가 나타납니다.
Reply #112017-04-01
그건 말도 안 돼요. 첫 번째 라인의 밸브는 모두 정상이지만 두 번째 라인의 밸브는 모두 정상입니다. 솔레노이드 밸브와 코일은 모두 정상입니다. 다른 격리 장벽에도 선을 연결했지만 여전히 동일합니다.
Reply #122017-04-01
그런 다음 배선 문제 및 솔레노이드 밸브 문제를 확인하십시오. 이 문제는 어렵지 않습니다.
Reply #132017-04-01
케이블 테스트를 거쳤으며 모든 것이 정상이며 솔레노이드 밸브는 새 것으로 교체되었습니다.
Reply #142017-04-01
변경한 후에도 여전히 움직이지 않나요? 결함이 지속됩니까?
Reply #152017-04-01
방금 간장가게 지나갔네요 ㅎㅎ
Reply #162017-04-01
우선, 귀하의 밸브는 공압식 밸브입니다. Isolation Barrier와 솔레노이드 밸브 자체의 구동전압에 문제가 없다면 Isolation Barrier로부터의 전송거리는 얼마나 됩니까?케이블 코어?과도한 압력 손실로 인해 솔레노이드 밸브가 작동하지 않는 것으로 추정됩니다.전압 범위가 더 넓은 솔레노이드 밸브로 변경하거나 더 두꺼운 와이어를 사용해 보십시오.개인적인 분석은 회로를 연결할 때 이렇게 큰 전압 강하가 케이블 문제일 것이라는 것입니다.
Reply #172017-04-01
일반적으로 대부분의 DO 출력은 릴레이를 사용합니다. 이 하중을 운반하기 위해 격리 장벽을 사용해야 하는 이유를 이해하지 못합니다.
Reply #182017-04-02
라인에 손상이 있거나 접지되어 있습니까? 라인을 확인하세요.
Reply #192017-04-02
맞습니다. 다른 것은 이동되지 않았습니다. 중앙 제어 구성 채널을 정리하면 됩니다. 왜 구성에 문제가 있을 수 있는지 모르겠습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.