HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

방폭형 여행 스위치 정보

2017-04-05View Original

Thread Content

공압식 나이프 밸브를 만들기 위해 고객은 그림과 같이 방폭형 이동 스위치를 설치하는 사진을 제공합니다.:그런데 이 스위치의 방폭 수준이 그 수준에 미치지 못하는 것으로 확인되어 다른 종류를 선택하게 되었습니다. 저는 이런 종류의 방폭형 리미트 스위치를 처음 사용해 보았기 때문에 이 장비에 대해 잘 알지 못했습니다. 사용자가 스위치를 제자리에 설치해 달라고 요청했습니다. 이러한 유형의 리미트 스위치를 컨트롤러에 연결하여 스위치가 제자리에 있는지 피드백할 수 있습니까?
Reply #22017-04-05
여행용 스위치에는 접점이 하나만 있습니다. 특별한 요구 사항이 없으면 확실히 작동합니다.
Reply #32017-04-05
두 가지 우려점: 1. 방폭등급이 충분하다.; 2. 여행 스위치의 형태는 연결된 시스템과 일치할 수 있습니다.;
Reply #42017-04-05
처음 사용해보는 중이고 아직 배우는 중이기 때문에 특별한 요구 사항은 없습니다.*가운데.
Reply #52017-04-05
문제 없습니다. 하나의 열린 위치와 하나의 닫힌 위치, 두 개의 DI 포인트만 있으면 됩니다. 단, 설치 위치, 설치 구멍 사이의 거리, 볼트 구멍의 크기에 주의해야 합니다.
Reply #62017-04-05
엄격한 관리를 받는 일부 기업에서는 방폭 장비에 방폭 등급과 방폭 번호가 필요하며, 이를 명판에 명확하게 표시해야 합니다. 그렇지 않으면 자격이 없습니다. 이것에주의를 기울여야합니다. 많은 국내 방폭 제품은 이 분야에서 좋은 성적을 거두지 못하고 있습니다. 또한, 열림과 닫힘 모두에 신호가 필요한 경우에는 열림용과 닫힘용으로 각각 2개의 이동 스위치를 설치해야 합니다. 포스터에서 제공하는 제품 사진은 면적이 넓습니다. 밸브바디 2개를 같이 설치하면 면적이 충분한지 궁금합니다.
Reply #72017-04-06
일부 방폭형 여행용 스위치 제조업체를 찾아봤지만 그 어느 곳도 방폭 인증서를 제공할 수 없습니다. 내가 직접 명판을 붙였습니다. 직설적으로 말하자면 3-no 제품이다. 차라리 돈을 더 써서 믿을 수 있는 것을 사는 편이 낫습니다.돈을 버는 것은 작은 문제이며 안전이 최우선입니다.상하 2개의 스위치가 있는 공압나이프식 밸브이기 때문에 설치에 관해서는 할 수 있는 일이 없어 이제서야 처리가 가능합니다.원내대표님의 두 가지 제안은 매우 실용적입니다. 감사합니다.
Reply #82017-04-06
여행용 스위치는 건식 접점이므로 기본적으로 사용할 수 있습니다.
Reply #92017-04-06
두 가지 우려점:첫째, 스위치를 밸브에 설치할 수 있고 둘째, 스위치의 방폭 수준이 요구 사항을 충족할 수 있습니다.스위치는 대부분의 컨트롤러에서 허용되는 단순한 무전압 접점입니다.
Reply #102017-04-06
두 번째 사진의 방폭등급은 Ex dII CT6 입니다. 이 유형의 스위치는 더 크고 두껍습니다. 구매 후 가공하여 설치하시기 바랍니다.사진은 시중에서 판매되는 더 저렴하고 낮은 등급의 제품이므로 기본적으로 설치하는데 문제가 없습니다.
Reply #112017-04-06
하니웰 스위치도 좋은데 우리는 이것을 항상 사용합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.