이 작동 조건에서 조절 밸브에 차단 밸브 바이패스를 추가해야 합니까?

2017-04-06View Original

Thread Content

이 게시물은 Rappy가 2017-4-8 09:49에 마지막으로 편집했습니다. 공압 조절 밸브를 사용하여 반응기 재킷의 냉각수 흐름을 조절하여 반응기 온도(발열 반응)를 제어한다고 가정합니다. 설계할 때 일반적으로 공기 공급원 고장을 고려한 다음 PID 다이어그램의 조절 밸브 옆에 FO를 표시합니다. 공기가 손실되면 완전히 열립니다. 반응기에 이미 공급물을 차단하기 위한 고온 인터록이 있고 조절 밸브에 수동 밸브 바이패스가 있는 경우 조절 밸브 자체가 열리지 않는 것을 고려할 필요가 있습니다. 반응기의 고온 인터록을 열려면 컷오프 밸브 바이패스를 추가해야 합니까?
Reply #22017-04-06
이 게시물은 질문을 추가하기 위해 2017-4-8 09:56에 Rappy에 의해 최종 편집되었습니다.:조절 밸브를 선택할 때 프로세스 요구 사항에 따라 FO 또는 FC를 선택합니다. 매체가 물인 경우 조절 밸브 자체의 고장을 고려하고 안전 인터록이 있는 바이패스를 추가해야 합니까?
Reply #32017-04-06
제어 밸브의 FO/FC를 올바르게 선택한다고 해서 모든 안전 문제가 해결되는 것은 아닙니다.조절 밸브가 막히면 공기 공급원이 정상이더라도 도움이 되지 않습니다.이 경우 SIS 시스템이 작동해야 하며 안전 인터록 시스템은 서로 다른 레벨을 가져야 합니다. 예를 들어 온도가 한계를 초과하면 냉각수가 최대로 열리고, 온도(또는 압력)가 상한을 초과하면 공급이 차단되고 배출 밸브가 열리고 벤트 밸브가 열리는 등 폭발을 방지합니다.
Reply #42017-04-06
FO\FC의 선택은 생산 구역 또는 심지어 공장 전체의 갑작스러운 정전 및 가스 중단과 같은 제어 밸브의 정상적인 조건에서 외부 조건의 급격한 변화로 인해 발생하는 극한 조건에서의 안전 문제를 기반으로 합니다. 설계 선택을 통해 극심한 폭발 재해 발생 시 장비의 안전성을 최대한 보장합니다. 이 설계는 SIS와 같은 안전한 비상 정지 시스템이 존재하지 않기 전에는 최대한의 보호 조치였습니다. 현재 SIS 시스템과 비교하면 안전성은 확실히 훨씬 나쁩니다. 정상적인 작동 조건에서 조절 밸브의 고장은 작업자의 조작을 통해 발견될 수 있습니다. 조절 밸브에 문제가 발견되면 현장 조절 밸브 파이프라인의 핸드 밸브를 통해 비상 작동이 수행되거나 일부 조절 밸브 자체에 작동용 핸드휠이 장착된 후 기기 유지 관리 담당자에게 처리를 위해 통보됩니다. 갑작스러운 정전이나 가스 중단 등 극단적인 경우에는 현장의 모든 밸브가 작동하지 않게 되고 작업자가 현장에 와서 핸드 밸브를 작동시키기에는 너무 늦습니다. 물론 FOFC의 설계 요구 사항에 따라 비상 정지 시스템이 있으므로 안전성이 더욱 높아졌습니다.
Reply #52017-04-06
현재 생산 자동화 수준이 높고 다양한 체인 시스템이 있지만 생산 안전의 핵심은 여전히 ​​사람에게 달려 있으므로 자동화 수준이 높아진다고 해서 운영자의 책임이 줄어들지는 않습니다. 이제 일부 국내 조정에서는 자동 제어를 너무 강조하고 일선 운영자 수를 반복적으로 줄입니다. 인건비 절감을 말하지만 실제로는 주체로서 국민의 안전을 무시한다. 현재 많은 기업에서는 중앙집중형 관제센터 운영 방식이 인기를 끌고 있습니다. 제어실을 장비 영역에서 멀리 설계하는 것이 매우 인기가 있습니다. 현장에 보조 운영자가 너무 적습니다. 이는 실제로 좋은 현상이 아닙니다.
Reply #62017-04-07
이 경우 가장 중요한 것은 작업 조건에 따라 해당 재료 내부 구조와 멤브레인 헤드 또는 실린더를 선택하는 것입니다.다음 단계는 미디어에서 불순물을 제거하는 것입니다. 이를 통해 용지 걸림 가능성을 크게 줄일 수 있습니다. 신인 개인의 의견이므로 부적절하더라도 비난하지 마세요.
Reply #72017-04-07
결국, 당신의 막힌 상황은 비정상적인 결함 상태입니다.FO FC FL에 대해 헷갈리지 않으신다면, 해당 내용을 잘 이해하시기 바랍니다.막힌 밸브에 연연하지 마십시오.밸브가 막히면 밸브가 막히는 문제에 대한 해결책이 분명히 있을 것입니다. 예를 들어 위 분들이 말씀하신 것처럼 해당 연동이나 관련 보호를 시작하시면 됩니다.
Reply #82017-04-07
조절 밸브의 고장은 FOFC와 관련이 있습니다.
Reply #92017-04-07
설치가 표준화되면 조절 밸브에는 3개 밸브 그룹, 수동 바이패스가 장착되고 차단 밸브는 일반적으로 위험한 조건에서 바이패스하는 데 사용됩니다.FO 밸브를 선택하시면 작업 조건에 대해 걱정할 필요가 없습니다. FO는 결함 개방 기능입니다. 이는 가스 소스 고장뿐만 아니라 정전, 포지셔너 고장 또는 가스 소스 고장을 의미합니다. 밸브가 열립니다(밸브가 막히지 않은 경우). 기본적으로 열리지 않는 문제를 고려할 필요는 없습니다.
Reply #102017-04-07
이렇게 생각하면 차단밸브도 막히게 됩니다. 당신은 무엇을 해야 합니까?이것은 깨끗한 매체인 물이다. 막히는 것을 고려하고 있습니까?사용할 조절 밸브 유형의 선택은 공정에 따라 다릅니다.고려해야 할 것은 재료에 따라 매체 재료를 선택하고 일상적인 유지 관리를 수행하고 설치 후 가능한 한 빨리 파이프라인을 퍼지하고 설계 시 비상 계획을 세우는 것입니다.혹시 물에 밸브가 붙어 있는 것을 본 적이 있나요?
Reply #112017-04-08
저도 님과 같은 의견입니다만, 상대방의 의견은 차단밸브의 고장확률이 조절밸브의 고장확률보다 훨씬 낮다는 것입니다... 마지막으로 반응기의 고온과 연동되는 차단밸브 바이패스를 설치하였다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.