Thread Content
초보자님, 도와주세요. 일부 미터는 24V DC로 전원을 공급한다고 말하고 다른 미터는 4-20mA 전류로 전원을 공급한다고 말하는 이유는 무엇입니까? 이해가 안 됩니다.
모두 24VDC로 전원이 공급되지만 일부에는 별도의 전원 공급 장치와 신호 건식 접점이 있습니다.일부는 젖은 접촉, 4-20ma 신호 전력 분배를 가지고 있습니다.
"2선 시스템"과 "4선 시스템" 신호 유형을 이해하십시오!
건식 및 습식은 활성 및 수동을 의미합니다. 위에서 언급한 "2선 시스템" 및 "4선 시스템"과 같은 수동 장비에는 별도로 전원을 공급해야 합니다. 압력 트랜스미터와 마찬가지로 일반적으로 24VDC + 4~20MA의 활성 신호를 갖습니다.밸브 조절에 일반적으로 사용되는 AO 전류 출력도 있습니다.
귀하의 질문에 대한 다양한 답변으로 판단하면 우리 모두를 혼란스럽게 만들었습니다. :D.
“"4-20ma 전류 전원 공급 장치"? 무슨 뜻인지 이해가 안 돼요. 4-20mA는 전송되는 신호 전류이며 전원 공급 장치는 전원 공급 장치입니다.
2선식 장비의 전송 신호는 4-20mA 전류 신호이고 전원 공급 장치는 24VDC입니다.신호와 전원 공급 장치는 한 쌍의 라인을 공유합니다.
2선식 계측기는 4~20mA의 신호를 전송하는 데 코어 와이어 2개만 필요합니다.4선식 계측기의 경우 4-20mA 신호선에는 2개의 코어가 필요하며 전원 공급에는 전원선이 필요합니다. 전원 전압은 24V 또는 220V일 수 있습니다.
이봐, 전에는 분명히 밝히지 않았는데... 송신기가 24V 전원 공급 장치를 제공하는 DCS 카드인 것처럼 2선식 계측기입니다... 말씀하신 조절 밸브와 마찬가지로 조절 밸브 DCS 카드도 전원 공급 장치로 24V 전압 또는 4-20ma 전류를 제공합니까?조절 밸브 단자 양쪽 끝에 전압이 없는지, 전압 없이 전원을 공급하는 방법은 어떻게 되는지 멀티미터를 사용해서 측정을 했기 때문에 조금 헷갈렸습니다.
건조하고 젖었습니다.당신의 대답은 정말 이상합니다.
조절 밸브에는 전원 공급이 필요하지 않습니다. DCS는 AO 출력 카드이며 4~20ma 출력이기도 합니다. 포지셔너는 DCS로부터 제어 신호를 받아 밸브가 움직입니다.4ma는 0% 밸브 개방에 해당하고, 20ma는 100% 밸브 개방에 해당하며, 다른 전류는 다른 밸브 개방에 해당합니다.
우선 모든 회로를 연결한 후 신호와 전원 공급 장치가 있어야 한다는 점을 파악해야 합니다! 둘째, 우리는 일반적으로 장치 자체, 즉 장치의 신호 회로에 전원 공급 장치가 있는지 여부에 따라 능동 및 수동을 참조합니다. 셋째, 4선식 질량 유량계와 같은 능동 신호의 경우 4~20mA 신호와 전원 공급 장치가 두 개의 채널로 나누어져 있으므로 한 쌍의 전원 공급 장치 케이블과 한 쌍의 신호 케이블이 필요합니다.; 2선식 압력 트랜스미터와 같은 수동 신호의 경우 4~20mA 신호와 전원 공급 장치가 결합됩니다. 이때 DCS의 AI 끝은 24V 전원 공급 장치에 연결되므로 케이블 한 쌍만 필요합니다. 3선 시스템은 실제로 신호 공통 단자와 전원 공통 단자를 함께 배치하는 4선 시스템의 변형입니다. 요약하자면:4-20mA 충전은 신호가 충전된다는 의미가 아니라 신호가 있는 회로에 24V 전원 공급 장치가 직렬로 연결되어 있다는 의미입니다. 명확하게 이해하려면 DCS 제조업체의 AI 모듈 개략도를 보는 것이 좋습니다. 또한 영어의 dry(충전되지 않음, 만질 수 있음)/wet(점, 닿을 수 없음)에서 유래해야 하는 Wet 및 Dry 노드 문제도 있습니다. 이것은 나의 개인적인 이해입니다.
젖은 것이 문제인가요, 건조한 것이 문제인가요?통칭은 마스터에게 물어보세요
4-20ma 전류 전원 공급 장치는 전원 공급 장치를 의미하지 않지만 액츄에이터를 구동하는 데 사용되는 전류 소스 또는 4선 감지 장비의 감지 신호를 나타냅니다.테스트 장비는 일반적으로 24V DC로 전원이 공급되며 2선 시스템과 4선 시스템으로 구분됩니다.
2선식 계측기는 4~20mA의 신호를 전송하는 데 코어 와이어 2개만 필요합니다.4선식 계측기의 경우 4-20mA 신호선에는 2개의 코어가 필요하며 전원 공급에는 전원선이 필요합니다. 전원 전압은 24V 또는 220V일 수 있습니다.
어쨌든 모호한 점이 있습니다. 이해할 수 있다면 괜찮습니다. 잘못 이해하더라도 직장에서 문제를 일으키지 마세요!24VDC는 여전히 허용되지만 어느 날 220VAC가 되면 그것이 틀렸다고 말하기는 어렵습니다!