HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

차압 트랜스미터

2017-04-07View Original

Thread Content

차압 트랜스미터의 센서 범위를 변경할 수 있습니까?지멘스 차압 트랜스미터의 센서 범위는 -62~62입니다. 범위를 -0.2~105로 설정하고 싶습니다. 할 수 있나요?
Reply #22017-04-07
측정기 범위 내에서는 교정이 가능하지만 범위를 벗어나는 것은 불가능합니다.
Reply #32017-04-07
3층님 말씀에 동의합니다. 송신기의 측정 범위를 변경할 수 있나요?
Reply #42017-04-07
측정범위라면 가능해야 하지만 조정가능 범위라면 불가능해야 한다.
Reply #52017-04-07
표준 신호를 사용하여 재보정하고 작동하는지 확인하세요.
Reply #62017-04-07
포스터에 언급된 측정 범위는 -62 ~ 62이므로 이 차압 트랜스미터의 최대 범위는 62이며 포스터는 -0.2 ~ 105 범위의 차압을 측정하려고 하며 이 범위의 범위는 105-(-0.2) = 105.2입니다. 이 범위는 차압 트랜스미터의 최대 범위보다 훨씬 크기 때문에 이 트랜스미터를 사용할 수 없습니다.
Reply #72017-04-14
큰 범위를 작은 범위로 조정하는 것이 가능합니다.
Reply #82017-04-16
조정 가능한 범위를 보려면 데이터 시트나 모델 번호를 직접 찾으십시오. 변경한 후에는 다시 보정하는 것을 잊지 마십시오.
Reply #92017-04-16
주신 범위가 좋지 않아서 테이블을 바꿔야겠어요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.