안녕하세요 여러분, 계기 밸브의 긍정적인 효과와 부정적인 효과가 무엇을 의미하는지, 그리고 FC(Fault Close) 및 FO(Fault Open)와의 관계는 무엇인지 물어봐도 될까요?감사해요
Reply #22017-04-10
이는 안전상의 이유입니다. 환기 시스템과 같은 일부 밸브는 고장이 발생할 경우 열어야 합니다.열매체유 조절 밸브 등 일부는 고장이 발생할 경우 닫아야 합니다.
Reply #32017-04-10
지금은 밸브의 긍정적인 작용이 FO이고 반응이 FC라는 것을 이해합니다. 돌아와서 제어 밸브의 액추에이터를 자세히 살펴보십시오.
Reply #42017-04-10
조절 밸브의 긍정적인 효과와 부정적인 효과:입력 신호가 증가하면 밸브 스템이 포지티브 동작으로 늘어나고 그 반대의 경우도 반작용으로 늘어납니다.조절 밸브 공기 스위치:입력 신호가 증가하면 밸브가 열려 공기용 밸브가 열립니다. 이를 오류 폐쇄(FC)라고도 합니다.;반대로 에어차단밸브, Fault-Open(FO)이라고도 합니다.
Reply #52017-04-10
긍정적인 작용과 반응, 결함이 있는 상태와 결함이 있는 상태는 서로 다른 의미를 갖습니다. 정동작은 입력 신호가 밸브 스템의 하강 움직임을 증가시키고, 반대로 상승 움직임이 반력임을 의미합니다.; 고장 닫힘(Fault-closed)은 고장(풍압 상실)이 발생했을 때 밸브가 닫힌 상태라는 의미이고, 그 반대의 경우 고장 열림(Fault Open)을 의미합니다.
Reply #62017-04-10
내 대답의 긍정적인 효과와 부정적인 효과는 액츄에이터의 긍정적인 효과와 부정적인 효과를 나타냅니다. 이 말이 맞아야겠죠? 제어 루프의 긍정적인 형태와 부정적인 형태에 대해 답하셨죠? 내 대답은 포스터를 쉽게 오해할 수 있습니다!
Reply #72017-04-10
포지티브 액션은 신호 압력이 증가함에 따라 밸브 스템이 아래쪽으로 이동함을 의미합니다.그 반대를 반응이라고 합니다.FC는 공기 공급원에 문제가 있을 때 밸브가 닫히는 것을 의미하고, 그렇지 않으면 FO입니다.
Reply #82017-04-10
하나는 제어 조정을 나타내고 다른 하나는 밸브 메커니즘을 나타냅니다.
Reply #92017-04-11
나는 또한 제어 밸브의 긍정적인 효과와 부정적인 효과에 대해서도 이야기하고 있습니다. 제어 밸브의 입력 신호가 증가하고 밸브 스템이 아래쪽으로 향하면 전진 제어 밸브이고, 그 반대의 경우 반응 제어 밸브입니다.
Reply #102017-04-11
제어 밸브의 긍정적인 효과와 부정적인 효과는 자동 상태에서 기기의 측정값이 설정 값을 벗어날 때 제어 밸브의 작동 방향을 나타냅니다.예를 들어, 유량 제어 밸브는 반동적입니다. 측정값이 설정값보다 클 경우 제어 밸브의 개방을 닫아야 합니다.FC 또는 FO는 전원이 끊기거나 기기 공기가 차단될 때 조절 밸브가 있어야 하는 안전한 위치를 나타내며 이는 공정 설계 요구 사항과 관련됩니다.
Reply #112017-04-11
긍정적인 작용과 반응, 결함이 있는 상태와 결함이 있는 상태는 서로 다른 의미를 갖습니다. 조절 밸브의 긍정적인 효과와 부정적인 효과는 포지셔너, 액추에이터 및 밸브 본체와 관련이 있습니다. 포지셔너의 입력신호가 커지는 것으로 이해하시면 됩니다. 밸브 개방은 긍정적인 효과이며 그 반대도 마찬가지입니다.; 오류 차단 FC는 기기 공기 소스 오류가 발생할 때(공기 부족) 밸브가 닫힌 상태에 있음을 의미합니다. 그렇지 않으면 오류를 표시하고 FO를 엽니다. 이는 안전의 관점에서 결정됩니다.
Reply #122017-04-11
대부분의 FC 밸브는 포지티브 작동형이고 FO는 네거티브 작동형이지만 일부 특별한 경우에는 예외가 있습니다.
Reply #132017-04-11
글쎄, 당신이 말한 것이 아주 맞습니다! 집행 기관에도 긍정적인 영향과 부정적인 영향이 있습니다.
Reply #142017-04-11
전송, 규제 및 작동 기관은 모두 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 미칩니다.
Reply #152017-04-11
음!내 이해는 참으로 일방적입니다! 당신의 모습을 돌아보며**나는 내가 말한 것이 충분히 엄격하지 않다는 것을 알고 있었습니다.어쩌면 나는 초보자들이 이러한 개념을 더 빨리 이해하도록 돕고자 노력하고 있을지 모르지만, 이것은 좋지 않으며 사람들을 쉽게 잘못된 길로 이끌 수 있습니다!그러나 엄격하고 진보적인 장비 작업자는 곧 다른 질문을 갖게 될 것입니다!
Reply #162017-04-11
밸브 스템이 아래쪽으로 움직이면 밸브가 열리나요, 닫히나요?일반적으로 밸브 스템이 아래쪽으로 이동하면 닫힙니다....
Reply #172017-04-11
이는 밸브 시트의 구조에 따라 열리거나 닫힐 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.