ABB 밸브 포지셔너 조정에 관한 도움말

2017-04-12View Original

Thread Content

현재 1개 가스로 밸브를 열면 컴퓨터 열림도 0이고 피드백도 0인데 현장 포지셔너에는 100이 표시되는데 실제로는 닫힌 상태입니다.로케이터 설정 메뉴 P3.2로 들어가서 CLOCKW(시계 방향 완전 닫힘)로 변경합니다. 변경 후 로케이터는 실제로 꺼진 0을 표시하지만 컴퓨터는 피드백 100을 표시합니다. 사이트로 돌아가서 원래 상태 P3.2 CTCLOCKW(완전히 닫힌 반시계 방향)로 다시 변경한 다음 P2.3으로 이동하여 효과를 반전시키고 현장 디스플레이는 100이고 밸브 위치는 열린 상태이며 컴퓨터 개방 피드백은 여전히 0입니다. 그런 다음 P3.2로 이동하여 CLOCKW(완전히 닫힌 상태)로 변경합니다. 시계방향) 현장개방도 0, 디스플레이도 0인데 컴퓨터 피드백은 100 입니다. 어떻게 조정해야 하는지 답변 부탁드립니다. 나는 매우 감사할 것이다.
Reply #22017-04-13
이 게시물은 RongshuOfDream이 2017-4-13 08:24에 마지막으로 편집했습니다. 컴퓨터 열림도 0이고 피드백도 0인데 현장탐지기에는 100이 표시되는데 실제로는 꺼진 상태입니다. 초기 상태에 따라 수정하려면 로케이터 표시부의 매개변수를 변경해야 하는데 이는 Siemens PS2 시리즈 로케이터의 항목 37, 38과 다소 유사합니다. 설명서를 살펴보세요.
Reply #32017-04-13
이건 그냥 제조사에 물어보세요.
Reply #42017-05-02
이 게시물은 다양님이 2017-5-2 21:25에 마지막으로 편집하셨습니다. 당신이 쓴 내용을 참조하십시오.:즉, 밸브의 실제 위치가 피드백 신호와 일치하지 않습니다.반대 상태입니다. P8.2를 사용해 보시고 기억이 맞다면 피드백 옵션을 변경해 보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.