PSA 수소생산 밸브 리미트 스위치(트래블 스위치) 문제

2017-04-16View Original

Thread Content

최근 당사의 밸브 트래블 스위치(포지션 스위치)에서 오경보(주 1~2회)가 발생하거나 신호가 유실되는 경우가 많습니다. 수동형 자기유도 스위치(go 스위치)를 사용합니다. 밸브는 직선 스트로크 동작을 가지며 스위치는 상단 실린더 푸시로드의 위치를 ​​감지합니다.이 대규모 프로그램 제어 밸브에 어느 제조사의 밸브와 스위치를 사용하고, 어떤 설치 방식을 사용하는지 묻고 싶습니다.감사해요
Reply #22017-04-16
고주파 스위칭 상황에 적합한 NAMUR 신호.
Reply #32017-04-16
Chengdu Huaxi의 밸브와 P+F의 스위치!근접 스위치 위치가 제대로 조정되지 않았을 가능성이 있습니다!일반적으로 근접 스위치 프로브와 감지 위치 사이의 거리는 3-5mm입니다.
Reply #42017-04-16
우리는 Huaxi의 원래 설치자이며 때로는 알람이 있습니다.
Reply #52017-04-16
귀하와 같은 거의 모든 스위치는 자기 유도 스위치입니다.
Reply #62017-04-17
기계식 근접 스위치를 사용하는 자기 유도 스위치 사진이 있습니까?
Reply #72017-04-17
Huaxi의 시장 점유율은 매우 높은 것 같습니다. 우리도 Shanghai Huaxi 출신입니다.
Reply #82017-04-17
어떤 브랜드의 스위치라도 간격을 적절하게 조정하는 것이 핵심입니다.예전에 저희 회사에 고장난 것이 있었는데 정품을 사기에는 가격이 너무 비싸서 그냥 중국산 제일 저렴한 것을 십여 달러에 구입했는데 잘 작동했습니다. 1년 넘게 사용했는데 파손된적은 한번도 없었습니다.
Reply #92017-04-17
P+F 위치 스위치와 NAMUR 신호를 사용합니다. 이러한 종류의 스위치에는 설치 거리에 대한 요구 사항이 있습니다. 중요한 거리에 설치하면 신호가 불안정해집니다.또한 주변 온도도 영향을 미칩니다. 여름에 태양이 직사광선에 장시간 노출되면 스위치가 오작동하는 경우가 있습니다.
Reply #102017-04-17
저는 청두 화시(Huake)의 화시(Huaxi) 출신입니다. 리미트 스위치를 조정했는데 두 달이 지나면서 서서히 헐거워졌습니다. 이 연결 형태에 뭔가 문제가 있다고 생각합니다.
Reply #112017-04-17
또한 P+F 스위치와 Go 스위치도 있는데 둘 다 결함이 있습니다. 스위치는 큰 문제가 아닌 것 같은데, 설치 방법이 신뢰성이 없는 것 같습니다.
Reply #122017-04-17
우리는 go 스위치를 사용했는데 아무런 문제가 없었습니다.
Reply #132017-04-20
현장 설치 다이어그램은 어떤 모습입니까? 사진을 보내주실 수 있나요?
Reply #142018-06-25
고 스위치는 순수 자기 스위치이므로 이러한 상황이 발생하는 것은 정상입니다. 간섭이 있을 수 있습니다. 순수 자기 유도 마이크로 스위치를 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 스위치를 선택할 때 스위치 가까이 있어야 하는 경우 유도형 근접 스위치를 선택하십시오. Pepperl+Fuchs의 제품이 최고입니다.근접형에 대한 요구사항이 없다면 기계식 브랜드의 브랜드도 많으며 기본적으로 동일합니다.자기 유도의 상대적으로 큰 전류 저항을 제외하고 다른 작동 전류는 200mA보다 높지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.