현장 계측기 상자를 별도로 접지해야 합니까?
Reply #22017-04-16
어떤 종류의 악기 상자? 금속이 아닌 악기 상자가 있습니다.
Reply #32017-04-16
폴리우레탄 상자 껍질은 접지할 필요가 없습니다. 방폭 금속 상자에는 보호 접지가 필요합니다. 쉘에는 접지점이 있어야 합니다.
Reply #42017-04-17
일반적으로 보호 박스는 설치 중에 이미 장착 브래킷을 통해 접지되어 있으므로 다른 접지선을 연결할 필요가 없습니다.방폭 상황에는 접지 요구 사항이 매우 엄격하며, 금속 보호 상자에는 쉘 보호 접지 요구 사항이 있습니다.
Reply #52017-04-17
이는 사례별로 처리되어야 하며 규정은 매우 명확합니다.
Reply #62017-04-17
gb-50257-2014 사양 요구사항을 참조하세요.
Reply #72017-04-17
이 게시물은 liuyuqian이 2017-4-17 16:13에 마지막으로 편집했습니다. GB 50093-2013 자동화 기기 엔지니어링 구성 및 품질 승인 사양에 따라 금속 상자가 방폭 지역에 있는 경우 접지되어야 합니다.
Reply #82017-04-17
현장 접지의 핵심은 표준 접지를 찾는 것입니다. 접지 저항이 요구 사항을 충족하지 않거나 접지 장치가 없는 경우에는 접지하지 않는 것이 좋습니다. 그러나 현장의 대부분의 장비에는 아연 도금 평철 연결로 구성된 접지 네트워크가 있습니다. 본 접지는 감전방지를 위한 등전위 접지입니다. 등전위 접지란 내부에 전압이 없다는 것이 아니라 전압이 동일하다는 것을 의미합니다. 사람이 금속 표면에 닿아도 전압 차이와 감전이 발생하지 않습니다. 따라서 안전의 관점에서 볼 때 장비의 금속 상자와 금속 쉘은 이 등전위 접지에 연결되어야 합니다. 또한 전자기 간섭과 번개로 인한 전기를 제거하는 좋은 방법이기도 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.