과열증기유량계에 관한 질문

2017-04-16View Original

Thread Content

조언을 구하세요: 측정된 고온 증기의 경우 다양한 범위의 차압 트랜스미터를 사용하십시오. 차압 범위가 큰 경우, 차압 범위가 작은 경우 순간 증기 유량이 커져야 합니까?
Reply #22017-04-16
적당한 비교를 선택해야 합니다. 오리피스 플레이트 차압이 50KPa에 불과한 경우 0~100kpar를 선택할 수 있습니다. 센서 범위가 클수록 오류가 커집니다.
Reply #32017-04-16
아, 측정 범위가 넓을수록 측정 오차는 커지거나 작아집니다.
Reply #42017-04-16
측정오차가 실제유량보다 크거나 작습니까?
Reply #52017-04-16
물론 차압값에 가까운 것이 가장 좋습니다. 차압 값은 편차가 가장 작은 트랜스미터 범위의 1/3-2/3 사이에서 선택해야 합니다.
Reply #62017-04-17
질문을 잘못하셨는데 이해 못하셨나요?
Reply #72017-04-17
트랜스미터의 차압 범위는 스로틀 장치의 계산 시트에 따라 설정되어야 합니다. 유량 범위는 차압 값에 해당합니다. 실제 필요한 차압 범위에 따라 적절한 트랜스미터 모델을 선택하십시오. 넓은 범위 또는 작은 범위의 송신기 사이에는 선택의 여지가 없습니다.
Reply #82017-04-17
노즐은 40번과 60번이 모두 있습니다. 상황에 따라 다릅니다. 압력차가 클수록 정확도가 높아집니다.
Reply #92017-04-23
이는 차압 트랜스미터의 정확도와 4-20mA의 정확도에 따라 달라집니다..

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.