습식 탈황 pH 조절

2017-04-17View Original

Thread Content

당사는 황산을 생산하고 있으며, 순수 암모니아를 테일흡입탑 하부(순환액 포함)에 첨가합니다(기체상과 액상이 모두 존재함).이제 암모니아를 첨가하기 위해 PH나 배기가스 배출 농도를 조절하고 싶지만, 지연과 변동이 크고 조절이 그리 좋지 않다는 것을 발견했습니다. 누구든지 좋은 프로세스 및 제어 계획을 가지고 있습니까?조언해주세요!
Reply #22017-04-17
암모니아 탈황에서는 첨가되는 암모니아의 양을 조절하기 위해 테일 가스를 사용하는 것이 불가능합니다. 추가되는 암모니아의 양을 조절하기 위해 슬러리 pH를 사용하는 것이 가능해야 합니다.공정을 이해하지 못하면 암모니아가 너무 많으면 후속 장비에 영향을 미치게 됩니다.
Reply #32017-04-23
이 글은 qugd님이 2017-4-23 21:47에 마지막으로 수정하신 글입니다. 며칠 전, pH 조절에 관해 문의한 친구에 대한 답변 글이 있었습니다. 도움이 되는지 확인해 보세요. http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1761788 팩킹타워를 이용하여 흡수하시면 효과가 더욱 좋을 수 있습니다. 또한, 암모니아는 약염기이기 때문에 암모니아로 산의 중화를 조절하는 것이 정말 어렵습니다. 일정량의 산(과량의 산이 아님)을 흡수한 후 완충 용액이 형성됩니다. 이때 흡수되는 산의 양이 증가하더라도 pH는 크게 변하지 않습니다. 그러나 중화가 과도하면 pH 값에 큰 변화가 발생합니다. 이를 위해서는 실제 공정 변화 및 장비 조건을 기반으로 흡수 중 pH 값 제어를 검토해야 합니다.
Reply #42017-04-24
pH 측정기 제어에는 그렇게 큰 변동이 없습니다. 결국 탑 바닥에는 수십 톤의 물이 저장되어 있습니다. 중립화 과정은 느리기 때문에 이렇게 큰 변동이 있을 수는 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.