분할 범위 제어에 관한 질문

2017-04-19View Original

Thread Content

일반적인 조건에 대해 인터넷에서 두 가지 다른 정보를 보았습니다. 1. 분할 범위 제어의 2단계 풍압 범위는 일반적으로 0.02~0.06MPa와 0.06~0.10MPa로 구분됩니다. 한 쌍, 하나가 잘못되었습니다. 확인해주세요! 2. 분할 범위 조정 시스템에서 분할 범위 4의 범위는 일반적으로 0.02~0.06MPa 및 0.06~0.10MPa의 두 개의 균등 분할 풍압으로 간주됩니다. (×), 이 질문이 무슨 뜻인지 잘 모르겠습니다. 조언 부탁드립니다! 감사해요!
Reply #22017-04-20
되어야 한다:분할 범위 조정 시스템에서 분할 범위 4의 범위는 일반적으로 0.02~0.04, 0.04~0.06, 0.06~0.08 및 0.08~0.10MPa의 4가지 균등 분할 풍압으로 간주됩니다.
Reply #32017-04-20
DCS 관점에서 볼 때 이 주장은 유용하지 않은 것 같습니까?
Reply #42017-04-20
보통 이렇게 반으로 나누어져 있는데 별 문제는 없어보이네요.
Reply #52017-04-20
말씀하시는 스플릿 레인지가 베이스형 레귤레이터인지 여쭤보고 싶습니다. 왜 내가 본 것과 다른 것 같나요?
Reply #62017-04-20
사진을 올려서 어떻게 생겼는지 확인해 주실 수 있나요? 저는 cs3000 시스템을 사용하고 있습니다. 일반적으로 이는 제어 시스템의 단계별 제어일 뿐입니다. 압력 조절에 대해서는 들어본 적이 없습니다.
Reply #72017-04-20
분할 범위 제어는 2개 이상의 제어 밸브에 4~20mA를 전송하는 것입니다. 가장 일반적인 것은 두 가지 제어 방법으로 전송됩니다. 분할 범위 제어에는 두 가지 접근 방식이 있습니다.: 1.4~20mA 출력 신호에 대응하여 분할 지점(예: 12mA, A 밸브는 4~12mA, B 밸브는 12~20mA 사용)을 결정한 후 두 밸브의 전기 밸브 포지셔너의 영점과 범위를 조정합니다.; 2.DCS를 사용할 때 분할 지점을 결정한 후 컨트롤러 모듈 출력은 계산 및 조정을 통해 두 개의 AO 채널로 전송되며 각 AO 채널은 4~20mA를 출력합니다.
Reply #82017-04-21
테이블은 테이블 위에 놓이기 전에 접시로 나누어져 있습니다.
Reply #92017-04-21
cs3000 시스템은 시스템에서 분할 범위 제어를 실현할 수 있습니다. 시스템 출력은 4-20MA이며 현장 풍압은 동일합니다.구식 시스템의 출력 전류가 분할되고 현장의 풍압도 분할됩니다. 세그먼트 4의 범위는 일반적으로 0.02~0.04, 0.04~0.06, 0.06~0.08 및 0.08~0.10MPa입니다.이 두 가지 모두 달성할 수 있지만 오늘날의 시스템과 액추에이터는 더 편리하고 추가 설정이 필요하지 않습니다.
Reply #102017-04-21
요즘 제어 시스템의 하위 범위 제어는 일반적으로 프로세스 또는 설계에 의해 제공되는 프로세스의 요구 사항을 기반으로 합니다.또한 두 부분으로 구성된 범위인지, 세 부분으로 구성된 범위인지 또는 그 이상의 하위 범위 섹션인지도 포함됩니다. 0~100% 사이의 부품 범위 곡선도 공정 설계를 기반으로 합니다. 일부는 선형이고 일부는 비선형입니다.따라서 일반화할 수 없습니다.원래 포스터에 게시된 질문에 관해서는 이전 베이스 레귤레이터에서 나온 것인지 궁금합니다.현재 DCS나 PLC를 사용하는 경우 이 질문은 그다지 중요하지 않습니다.옳고 그름을 구분해야 한다면 적어도 엄밀하게는 틀렸다고 생각합니다. 왜냐하면 그것이 동등한지 아닌지는 프로세스 설계에 달려 있기 때문입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.