Fisher 로케이터는 자동으로 조정될 수 없습니다

2017-04-20View Original

Thread Content

여기에 설치한 새로운 피셔 밸브는 DCS에서 100% 명령이 주어졌을 때 90%만 열 수 있습니다.나중에 포지셔너의 자체 튜닝이 실패했습니다.비슷한 문제를 겪은 동료가 있습니까?자동 튜닝이 실패하는 이유는 무엇입니까?피드백 카피 설치에 문제가 있을 수 있다고 설명하시는 분들도 계시는데, 저희 밸브는 새 밸브이므로 그런 일은 없어야 합니다.
Reply #22017-04-20
밸브의 실제 개방 위치가 50%일 때 피드백 로드가 수평이어야 하는지 확인하기 위해 밸브 개방 표시 눈금을 살펴보십시오.그렇지 않은 경우 로케이터를 조정하고 이 조건을 충족한 후 조정할 수 있습니다. 문제가 없어야합니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다.
Reply #32017-04-20
설명서에는 자세한 튜닝 지침이 있으므로 작동을 참조하십시오.50%에서는 리턴 로드가 밸브 스템에 수직이 되는 것이 중요합니다.
Reply #42017-04-20
조정이 실패하면 이유가 무엇인지 확인하는 이유 프롬프트가 표시됩니다.스트로크 센서를 교정하는 것이 좋습니다
Reply #52017-04-20
원본 포스터의 문제가 해결되었습니다. 이유를 공유해주세요!
Reply #62017-04-21
자동 조정이 작동하지 않으면 하드웨어에 문제가 있는 것입니까?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.