밸브 부분 스트로크 테스트(PST) 부분 스트로크 테스트는 주로 오랫동안 고정된 정적 위치에 있는 대부분의 안전 비상 밸브를 대상으로 합니다.이러한 유형의 밸브의 일반적인 고장 모드 중 대부분은 "고착되어 작동할 수 없는" 상태입니다. 부분 스트로크 테스트는 대부분의 실패를 감지할 수 있습니다. 이러한 유형의 테스트를 통해 단일 밸브가 SIL2 레벨 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 중국 어느 회사에 이런 밸브가 있나요?어떤 형태가 사용되나요?실제 적용 효과는 어떤가요?
Reply #22017-04-20
PST 개념에 대한 질문이 점점 더 많아지고 있습니다. 기기가 잘 돌아가고 있었을 수도 있지만, PST 테스트를 하던 중 뭔가 문제가 발생했기 때문에 예년만큼 치열하지는 않습니다.;
Reply #32017-04-20
들어본 적도 없어요!아직은 근시안적인 것 같아요!
Reply #42017-04-24
PST는 SIL 인증을 획득할 수 있다고 주장하지 않습니까?
Reply #52017-04-24
PST 기능을 구현하는 방법에는 일반적으로 세 가지가 있습니다. 하나는 솔레노이드 밸브와 공압 액세서리 및 감지 모듈입니다.;하나는 포지션 스위치와 솔레노이드 밸브가 결합된 것이고, 다른 하나는 PST 기능을 갖춘 밸브 포지셔너입니다. 첫 번째 유형의 솔레노이드 밸브와 감지 모듈 및 공압 액세서리는 로컬 수동 버튼 또는 원격 신호로 작동하여 짧은 시간 동안 솔레노이드 밸브의 전원을 차단하여 공기 손실 후 밸브가 닫히도록 합니다. 밸브가 설정 위치(보통 15° 이내)로 닫히면 감지 모듈의 피드백을 사용하여 솔레노이드 밸브에 전원을 공급하고 밸브를 완전히 엽니다.이 프로세스는 프로세스 흐름에 큰 변화를 일으키지 않으므로 밸브의 신뢰성 테스트가 완료됩니다. 두 번째는 위치 스위치와 솔레노이드 밸브 모드입니다. 그 원리는 첫 번째 것과 유사합니다. 또한 현장에서 수동으로 작동하거나 원격 신호 조작을 통해 작동하므로 솔레노이드 밸브의 전원이 잠시 꺼지고 밸브가 닫히기 시작합니다. 설정점에 도달하면 솔레노이드 밸브는 센서 모듈을 통해 다시 전원이 공급됩니다. 세 번째 방법은 PST 기능이 있는 포지셔너를 통해 구현됩니다. 이 지능형 포지셔너는 로컬 및 원격 작동을 실현하고 프로그램을 통해 부분 이동 지점을 설정할 수도 있습니다.그러나 이 솔루션은 고급스럽게 들리지만 실제로 포지셔너는 여전히 솔레노이드 밸브를 통합해야 하며 포지셔닝 조정 기능은 장식이 됩니다. 설정된 스트로크는 소프트웨어를 통해 설정되는데, 이는 처음 두 개만큼 직접적이지 않으며 비용이 더 높습니다.**증가하다.
Reply #62017-04-27
실제로 사용해본 적이 없는 사람이 있나요?
Reply #72017-04-27
나는 MAN의 터빈 급속 폐쇄 밸브에서 이것을 본 적이 있는데, 조금 복잡합니다.
Reply #82017-04-27
중국에서는 명확하지 않습니다. 해외 MAXON 밸브에는 PST 테스트 기능을 실현할 수 있는 PST 컨트롤 박스가 있습니다.
Reply #92017-04-27
(1) Emerson Process Management 피셔 밸브(Emerson-Fisher) DVC6000SIS 유형:HART 통신, SIL3, 본질 안전/방폭; (2) Metso-neles의 VG800 시리즈와 RCI:HART 통신, SIL3, 본질 안전/방폭; (3. SAMSON의 3730-3ESD형: HART 통신, SIL4(솔레노이드 밸브 기능), 본질 안전; (4)DRESSER-Masoneilan의 SVI II ESD:HART 통신, SIL3, 본질 안전/방폭; (5) INVENSYS-Foxboro-Eckardt의 SRD991/960:HART 또는 버스, SIL3; (6)SIEMENS의 SIPART PS2: HART 또는 버스, SIL2, 본질 안전/방폭.
Reply #102017-05-07
이것은 자기 질문과 대답입니까? 게다가 국내 제조사에 대해 물어보니, 나열된 제품은 모두 외국 제품이었습니다.
Reply #112017-05-08
중국에서는 찾을 수 없어서 온라인으로 정보를 찾았습니다.
Reply #122017-07-10
PST의 개념은 밸브 포지셔너 또는 솔레노이드 밸브를 판매하는 것입니다. 물론 외국 제조업체는 일반적으로 완전한 세트를 제공합니다.국내 로케이터 상품은 상품이 없습니다.ESD 스위칭 밸브의 경우 국내 생산품을 사용하실 수 있으며, SIL3 인증을 받은 제조사를 찾아 제작하실 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.