제어 밸브 검사 양식을 작성하세요.

2017-04-23View Original

Thread Content

형제님, 질문이 있습니다. 그림에서 민감하지 않은 영역과 시작 값은 무엇입니까?
Reply #22017-04-23
둔감 구역은 입력 신호 밸브가 특정 지점에서 작동하기 시작하는 범위를 늘리거나 줄이는 데드 존이어야 합니다.시작값은 제어 밸브가 닫힌 상태에서 작동하기 시작하는 입력 신호를 의미합니다. 일반적으로 제어 밸브가 열릴 때의 입력 신호는 제어 밸브가 안정적으로 닫히도록 조정 중에 0%보다 커야 합니다.
Reply #32017-04-24
1. 해당 스트로크는 입력 신호에 해당하는 이론적인 밸브 스트로크를 나타냅니다. 포지셔너가 선형인 경우 해당 스트로크는 입력 신호의 백분율과 일치합니다. 선형이 아닌 경우 이론적인 스트로크를 계산해야 합니다. 2. 둔감 영역은 밸브가 작동하기 시작할 때까지 스트로크의 특정 지점에서 입력 신호가 증가하거나 감소하는 범위입니다.테스트를 위해서는 스트로크의 중간 지점이나 프로세스에서 자주 사용되는 스트로크 지점을 찾는 것이 가장 좋습니다. 3. 시작 값은 조절 밸브가 닫힌 상태에서 작동하기 시작하는 입력 신호를 나타냅니다. 일반적으로 조절 밸브가 열릴 때의 입력 신호는 조절 밸브가 안정적으로 닫히도록 조정 중에 0%보다 커야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.