현장에는 Dongfeng Electromechanical 질량 유량계가 있습니다. 제조업체는 전원 공급 장치가 부족하다고 의심합니다. 장비실과 현장 사이의 거리는 약 300m이다. 다른 측정기는 정상적으로 작동하는데 이 측정기는 제대로 작동하지 않습니다. 이 선이 길면 전압과 전력에 영향을 미치는지 묻고 싶습니다.
24V에서 라인의 전압 강하를 뺀 값은 미터의 최소 공급 전압을 충족해야 합니다.
영향이 있는 경우 먼저 질량 유량계의 최소 작동 전압을 알아야 합니다. 그런 다음 24V에서 최소 작동 전압을 빼서 라인의 손실 전압을 얻고, 라인 손실 전압을 전류로 나누어 라인 저항을 얻은 다음 마지막으로 전송 거리를 계산합니다.
경험에 따르면 300미터에서는 전원 공급 문제가 없어야 합니다. 한 가지 더 질문이 있습니다. 귀하 사이트의 전원 공급 장치가 24VDC입니까, 아니면 220VAC입니까? 24VDC로 전원을 공급해야 하는 경우 더 나은 멀티미터를 사용하여 유량계에 직접 전원을 공급하여 문제가 여전히 존재하는지 확인하십시오!
확실히 중요합니다. 케이블이 얼마나 플랫합니까?300m에서의 압력 강하는 작지 않습니다.
300미터이면 괜찮습니다. 로컬에서 전원 스위치를 연결해 보세요.
다른 모든 것은 작동하지만 이것은 작동하지 않습니다. 교체 방법을 이용하여 미터기, 24V 전원, 배선에 문제가 있는지 확인하세요.
질량 유량계는 다른 계측기보다 더 높은 전력을 가지므로 작동 전류도 그에 따라 더 큽니다. 전류가 더 크면 동일한 길이의 케이블로 인한 전압 강하가 더 커집니다.현장에서 계량기를 설치할 때 24v의 전원 전압이 정상인데 질량 유량계의 전원을 켠 후 화면이 깜박이고 계량기 단자의 전압이 부족하다는 것을 알았습니다. 휴대용 커뮤니케이터라도 현장 전원 공급을 충족할 수 없고 전원을 지원할 수 없습니다.유량계를 전원 공급장치 근처에 가져가서 디스플레이가 정상인지 확인해 보세요!
미터로 측정한 전압은 거의 같지만, 부하를 가하면 불안정해집니다.
질량 유량계는 출력에 연결되어 있지 않지만 현장 디스플레이는 기본적으로 정상입니다. 디스플레이 화면이 약간 깜박입니다. 출력 신호가 연결된 후 디스플레이 화면에 시작 인터페이스가 계속 표시되고 자체 테스트 페이지로 들어갈 수 없습니다. 출력보드가 파손된 것인지 궁금합니다.
전원 스위치는 어떤 역할을 하나요? 이는 본질적으로 안전한 장비입니다. 현장에서는 연결할 수 없겠죠?
이는 일반적으로 가장 낮은 공급 전압으로 간주됩니다. 현장에서 임시 전기 220VAC를 찾은 다음 이를 스위칭 전원 공급 장치에 연결하여 테스트할 수 있습니까?
개인적인 경험:그것은 중요하지 않습니다. 300미터 케이블은 24VDC에서 현장 계측기 전압인 20VDC에 대한 전압 강하를 뺀 전력으로 구동됩니다. 일반적으로 24VDC로 구동되는 계측 장비의 최소 전원 공급 전압은 14VDC보다 큽니다.전압을 측정하고 확인할 수 있습니다. (물론 이 값은 장비의 요구 사항에 따라 달라지지만 20VDC에 가까운 전압을 측정할 수 있다면 문제가 없습니다.)
220을 직접 공급하고 스위칭 전원 공급 장치를 사용하여 현장에서 24V로 변환합니다. 또는 고전력 24V 전원 공급 장치로 변경하십시오.
일반 멀티미터는 외부 전원 공급 기능이 있는 신호 소스(예: Fluke 725 740 시리즈)를 제공할 수 없습니다.
300미터, 전압은 18.6VDC에 불과합니다. 이론적으로는 사용할 수 있지만 실제로는 사용할 수 없습니다. Dongfeng Electromechanical의 작동 전압은 18VDC 이상입니다.