열전대에 대해 말씀해 주시겠어요?

2017-04-24View Original

Thread Content

제가 직장에서 K형 열전대를 사용한 것은 이번이 처음입니다. 다음과 같은 질문이 있어 친구들에게 물어봅니다.: 1. 열전대의 mV 신호 출력은 DC입니까, AC입니까? 2. 실온 20°C에서 멀티미터를 사용하여 열전대의 두 리드 단자를 측정합니다. 디스플레이에 0mV가 표시됩니다. 이 측정 방법이 맞나요? 표를 보면 K형 눈금이 있는데 20℃에서 전압 출력은 0.798mV에 해당해야 하는데 왜 0mV인가요? 모두 감사합니다!:)
Reply #22017-04-24
먼저 말씀드리지만 저는 영웅이 아닙니다. 귀하의 질문이 너무 간단하기 때문에 하나씩 답변해 드리겠습니다.: 1. 열전대의 mV 신호 출력은 DC입니까, AC입니까? 답변:DC 전압 신호 2. 실온 20°C에서 멀티미터를 사용하여 열전대의 두 리드 단자를 측정합니다. 디스플레이에 0mV가 표시됩니다. 이 측정 방법이 맞나요? 표를 보면 K형 눈금이 있는데 20℃에서 전압 출력은 0.798mV에 해당해야 하는데 왜 0mV인가요? 분석하다:1. 멀티미터의 설정을 올바르게 선택했습니까?멀티미터가 좋은가요? 2. K커플은 좋은가요? 두 항목이 모두 정확하다면 밀리볼트 값이 있어야 합니다.
Reply #32017-04-24
감사합니다 저도 궁금하네요?다시 확인하겠습니다
Reply #42017-04-25
우리는 먼저 열전대의 온도 측정 원리가 무엇인지, 그리고 차가운 끝과 뜨거운 끝이 무엇을 의미하는지 이해해야 합니다.열전대를 실온 20°C에 보관하면 차가운 쪽과 뜨거운 쪽이 모두 20°C입니다. 온도차가 없다면 어떻게 전압이 있을 수 있는가?어떤 사람들은 멀티 미터가 제대로 조정되었는지 또는 열전대가 좋은지 말합니다. 정말 우스꽝스러운 느낌이에요.
Reply #52017-04-25
첫 번째 질문에 대한 답은 정답입니다! 2번째 답변은 5층 답변을 참고해주세요!
Reply #62017-04-25
1. 열전대의 신호는 DC mV입니다. 악기 신호에 AC가 있다는 말을 들어본 적이 없습니다. 2. 열전대는 실내에 배치됩니다. 온도차가 없다면 출력은 0이 되어야 합니다!
Reply #72017-04-25
이 게시물은 2017-4-25 11:01에 keviniwg에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 제가 답변한 질문에 대해 긍정해주셔서 감사합니다. 다만, 두 번째 질문에 대한 답변에 대해서는 다시 한번 강조하여 정정하고자 합니다. 배선 없이 실온에서 열전대는 기전력을 측정할 수도 있지만 냉접점 온도는 0°C가 아닙니다. 측정 결과에 실내온도 오차가 있습니다. 알아주세요, 감사합니다.
Reply #82017-04-25
이 게시물은 keviniwg님이 2017-4-25 11:08에 마지막으로 편집하셨습니다. 열전대 역시 상온에서 측정하면 기전력이 있지만 보상이 부족하고 측정값에 오차가 있습니다. 모르면 말도 안 되는 소리 하지 말고, 다른 사람을 우스꽝스럽다고 부르지도 마세요.
Reply #92017-04-25
이 게시물은 2017-4-25 11:16에 hfrs에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 나는 이전에 실수를 저질렀으므로 이해합니다.따라서 0도에서의 K형 열전대의 밀리볼트 값과 PT100의 저항이 무엇인지 이해해야 합니다.하지만 포스터의 수준은 충분히 공평합니다.
Reply #102017-04-25
9# 10#의 답변에 동의하시나요?그가 말한 것에 대해 진지한 것 같았습니다! 나는 단지 뜨거운 쪽과 차가운 쪽 사이에 온도 차이가 없기 때문에 측정값이 0이라는 것을 알고 있습니다.
Reply #112017-04-25
이 게시물은 keviniwg에 의해 2017-4-26 08:09에 마지막으로 편집되었습니다.
Reply #122017-04-25
1. 열전대의 열 전위는 DC 신호입니다. 2. 원본 포스터의 측정 방법이 정확합니다. 정확하게 측정하려면 전위차계를 사용해야 합니다.실온 20도에서는 기본적으로 밀리볼트 값을 감지할 수 없는 것이 정상입니다. 그 이유는 열전대의 열전 전위는 열전대의 양쪽 끝(뜨거운 끝과 차가운 끝)의 온도 함수 차이이기 때문입니다.실온에서 열전대의 열접점 온도와 냉접점 온도는 거의 동일합니다. 20도가 0.798MV에 해당하는 것도 맞지만, 기준 종료 온도가 0도일 때 열전대 인덱싱 테이블이 공식화된다는 점을 포스터에서 잊어버렸습니다.
Reply #132017-04-25
이 게시물은 2017-4-25 19:34에 Achao syc62100에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 아직도 잘 이해가 안 돼요. 알려주세요. 열전대에서 나온 두 개의 전선이 있는데, 하나는 빨간색이고 다른 하나는 검은색입니다. 어느 쪽이 콜드 엔드이고, 어느 쪽이 핫 엔드이며, 참조 엔드는 어디에 있습니까?
Reply #142017-04-26
이 게시물은 2017-4-26 14:11에 keviniwg에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 죄송합니다. 예전에는 그것을 너무 당연하게 여겼어요. 열전대의 원리에 대해 제가 약간의 오해를 가지고 있었던 것으로 밝혀져 설명이 편향되었습니다. 정말 죄송합니다. 다시 정리했습니다. 세부사항은 다음과 같습니다.: 열전대에 있는 두 개의 연근 와이어는 작업 끝이라고 불리는 한쪽 끝에서 함께 연결됩니다. 이 끝은 외관상 열전대의 끝 부분입니다.;다른 쪽 끝은 두 개의 리드입니다. 이 끝을 기준 접점이라고 하며 냉접점이라고도 합니다.베섹 효과 원리에 따르면 연근선의 양쪽 끝을 연결하여 두 개의 연근선이 고리를 이루게 되면 유도전류가 발생하게 된다.측정할 때 측정하는 것은 이 전류를 구동하는 유도 전압, 즉 밀리볼트 값입니다. 정상적인 사용 중에는 보상 와이어를 사용하여 열전대의 두 극을 캐비닛의 단자까지 확장합니다. PLC/DCS 모듈에는 이 끝을 섭씨 0도까지 시뮬레이션하는 보상 회로가 있습니다.보상도선은 연근선과 동일한 물리적 성질을 갖는 케이블이다. 인덱스 번호가 다른 열전대는 혼합할 수 없습니다. 열전대의 유도 기전력은 두 도선의 양쪽 끝 부분의 온도 차이보다는 동일한 온도에서 두 도선의 물리적 특성의 차이로 인해 발생합니다. 그러나 저온 끝 온도가 일정할 때 이 열전 전위는 작업 끝 온도의 변화에 ​​따라서만 변경됩니다. 즉, 열전 전위는 작업 끝 온도의 단일 값 함수입니다.여기에 약간의 반전이 있는데, 명확하게 표현했는지 모르겠습니다. 냉접점 보상 없이 상온에서 측정할 경우, 측정된 열전 전위는 냉접점 온도가 0°C일 때 스케일이 지정되고, 측정 시 냉접점은 상온이기 때문에 측정된 열전 전위를 스케일에서 확인할 수 없습니다.너무 적절하지 않은 비유를 하자면, 앞부분이 잘린 20cm 길이의 자 같지만, 여전히 자이지만 영점은 더 이상 0cm가 아닙니다. 이것이 부적절한 비유인 이유는 무엇입니까? 눈금자의 측정은 선형입니다. 단면이 앞쪽에서 잘려도 측정에 사용할 수 있습니다. 앞부분에서 부족한 부분을 빼시면 됩니다.;온도에 따라 열전 전위가 변하는 경향은 비선형적이므로 열전 전위를 공식으로 사용하여 현재 온도를 구하는 대신 눈금표를 확인해야 합니다. 정말 많은 말을 썼지만 사실은 한 문장에 불과해요:열전대의 작동 끝과 차가운 끝 사이의 온도 차이는 밀리볼트 값에 영향을 미치지만 밀리볼트 값의 원인은 아닙니다. 이 문장을 기억하시면 문제가 없을 것입니다. 이번에는 내 설명을 이해하셨나요?
Reply #152017-04-26
메시지 보내기:열전대의 작동 끝과 차가운 끝 사이의 온도 차이는 밀리볼트 값에 영향을 미치지만 밀리볼트 값의 원인은 아닙니다.나머지를 이해하는 것은 당신에게 달려 있습니다.
Reply #162017-04-27
알겠습니다. 환자 설명을 해주셔서 감사합니다!:)
Reply #172017-04-27
열전대의 작동 원리에 대한 공식을 제시하십시오.: EAB(t,t0)=EABt+EA(t,t0)-EABt0-EB(t,t0) 이해하면 무슨 일이 일어나고 있는지 알 수 있습니다.
Reply #182017-04-27
열전효과가 무엇인지 아시나요?서로 다른 두 금속재료는 온도차가 있어야만 전위차가 생길 수 있습니다!이는 장비 작업자들에게는 상식입니다. "온도 차이는 밀리볼트 값의 크기에 영향을 주지만 밀리볼트 값의 원인은 아닙니다."라고 말하는 것을 보십시오. 온도차가 없다면 열전효과는 어떻게 생기고, 밀리볼트 값은 어떻게 만들어질 수 있을까요?이해가 안 되더라도 다른 사람을 오해하지 마세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.