안전 장벽에 관해 도움을 요청하세요

2017-04-26View Original

Thread Content

포럼 마스터 여러분, 최근에 문제가 발생했습니다.중앙제어 DCS에 직접 연결하면 유용한 3선식 음향 및 가벼운 가스 경보 장치입니다. 즉, 현장 표시등과 디스플레이 화면이 켜지고 경보가 원격으로 전송됩니다. 계측기 단자대의 전원 공급을 측정하기 위해 멀티미터를 사용하는 것이 일반적입니다. 그러나 송신기가 안전 장벽에 먼저 연결되면 경보 장치가 작동하지 않습니다.표시등만 켜지지만 디스플레이는 켜지지 않으며 현장에는 경보가 울리지 않으며 원격 신호도 없습니다.;멀티미터를 사용하여 계측기 단자의 전원 공급 장치가 5V에 불과하고 안전 장벽에 대한 전원 공급 장치가 24V인지 측정하여 올바른지, 기간 와이어가 잘못 연결되지 않았는지 확인합니다.정말 뭐가 문제인지 알 수가 없네요...
Reply #22017-04-26
2선식과 3선식 도표의 안전 배리어 배선 방법은 다릅니다. 확인해 보세요.
Reply #32017-04-26
배선에는 문제가 없는 것으로 확인되었습니다.
Reply #42017-04-26
3선 시스템은 수동 신호이므로 전원 공급 장치에 연결하지 않으면 기기가 작동하지 않습니다.
Reply #52017-04-26
안전 배리어는 본질 안전 기기에 연결됩니다. 귀하의 3선식 가스 경보기는 본질안전합니까?본질적으로 안전하지 않으면 제대로 작동하지 않습니다.
Reply #62017-04-26
이것은 전원 공급 장치 문제입니다. 배선도만 보면 작동하지 않습니다. 말씀하신 상황에서는 배선을 재설계해야 합니다.
Reply #72017-04-26
소리와 빛으로 경보하는 가연성 가스 경보 장치는 안전 장벽에 들어가야 합니까?
Reply #82017-04-27
다른 2선식 계측기도 수동형이므로 사용할 수 있으며 안전 장벽도 24VDC 전원 공급 장치를 제공할 수 있습니다.이유를 알 수가 없어요
Reply #92017-04-27
어떻게 해야 하는지 알려주실 수 있나요? 현장 장비에는 3개의 단자가 있습니다. V는 전원 공급 장치, S는 신호, G는 공통 단자입니다. 안전 배리어에는 3선 트랜스미터에 특별히 연결된 단자만 있습니다.
Reply #102017-04-27
청각 및 시각 가스 경보기는 본질안전형 기기입니까?안전 장벽은 에너지 제한을 통해 방폭을 달성합니다. 안전 장벽의 전력 출력이 충분하지 않기 때문입니까?
Reply #112017-04-27
24V 전원이 공급되는 V 및 G 단자와 안전 배리어에 들어가는 S 및 G 단자(S 및 G 단자 출력이 활성화되어 있는지에 따라 안전 배리어가 활성인지 수동인지를 결정합니다. 패시브 신호를 출력해야 함)와 함께 배선을 고려한 다음 안전 배리어의 출력 신호에 따라 DCS의 패시브 채널에 연결하는 것이 가능합니까? 또한, 말씀하신 3선 안전 배리어의 배선 방법도 보고 싶습니다. 여기에는 그런 안전 장벽이 없습니다.
Reply #122017-04-27
일반적으로 3선식 가스 경보기의 전원 공급 장치는 별도로 제공되며 안전 장벽의 전원 공급 장치가 매우 작아서 구동할 수 없기 때문에 안전 장벽에 의해 전원이 공급되지 않습니다.
Reply #132017-04-27
글쎄, 안전 감독관은 우리가 그들에게 신호를 전달하길 원해요. 우리는 안전 배리어를 사용하여 출력을 두 개의 채널로 나누는 것 외에는 다른 방법을 모릅니다. 하나는 DCS에, 다른 하나는 안전 감독관에 전달됩니다.
Reply #142017-04-27
안전 배리어는 유량 제한 효과가 있으며 3선식 가스 경보기는 본질적으로 안전한 기기가 아닙니다.그래서 이것은 불가능합니다. 일반적으로 말하면:가스 경보기는 방폭형 기기이며 특수 신호 절연체를 사용할 수 있습니다.
Reply #152017-04-27
이 3선식 가스 경보기를 구동하기에는 안전 장벽의 전원 공급 장치가 너무 작은 것이 사실입니다. 이 가스 경보기는 별도의 24v.dc 전원 공급 장치에 의해 전원이 공급되어야 합니다. 즉, 가스 경보기의 V 및 G 단자에 24V 외부 전원이 공급되어야 합니다.;그런 다음 신호 라인의 S 끝과 G 끝이 해당 안전 장벽의 핀 9와 10에 연결됩니다.실제로는 여전히 3선 연결 방식입니다. 전원선은 연결되지 않고 신호선만 연결되어 있습니다. 시도해 보고 작동하는지 확인할 수도 있습니다.
Reply #162017-04-28
신호 절연기를 추가하고 이를 루프에 연결합니다. 시도해 보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.