HG20513-2014에 명시된 디지털 통신 케이블 쉴드에 대한 접지 요구 사항이 구현되고 있습니까?

2017-04-26View Original

Thread Content

이 게시물은 2017-4-26 16:23에 kylestone에 의해 마지막으로 편집되었습니다. HG20513-2014에서 디지털 통신 케이블의 차폐층에 대한 요구 사항이 구현되고 있습니까? 1. 필드버스 케이블의 차폐층은 양쪽 끝을 접지해야 합니다. 2. 시스템 간 통신 케이블의 차폐층은 양쪽 끝을 접지해야 할 뿐만 아니라 한쪽 끝도 용량성 접지해야 합니다. DCS 시스템 공급업체에 물었고 그는 항목 2에 대해 모른다고 말했습니다. 그는 여전히 전통적인 접지 방법, 즉 차폐층을 한쪽 끝에서 접지해야 한다는 방식을 사용할 것이라고 말했습니다.
Reply #22017-04-26
시스템 간 통신 케이블의 차폐층에 대한 단일 종단 접지는 거의 영향을 미치지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.