자동 화재 경보기 설치

2017-04-28View Original

Thread Content

1. 화재 온도 및 연기 감지기의 배선과 수동 경보 버튼은 동일한 회로에 있으며 버스에 연결됩니다. 버스는 나무 모양, 즉 중앙에서 가지가 갈라지는 형태로 연결될 수 있습니까? 아니면 하나가 연결되어 다음 버스로 가는 선형 형태로만 연결될 수 있습니까? 2. 모듈 상자에 전원 공급 장치가 필요합니까? 3. 공기 밸브를 제어하기 위해 몇 개의 전원을 병렬로 연결할 수 있습니까?
Reply #22017-04-28
1:동일한 회로의 신호선은 분기될 수 있습니다. 2:모듈은 주로 릴레이의 활성 장비에 24V를 제공해야 합니다.
Reply #32017-04-28
2014년 건물 화재 방지법에는 특정 조항이 있습니다.
Reply #42017-04-28
이렇게 연결해도 되나요? 각 분기를 종단 저항에 연결해야 합니까?
Reply #52017-04-28
종단 저항을 연결할 필요가 없습니다. 그림이 정확합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.