절강대학교 중앙 제어 DCS 구성에 대한 도움 요청

2017-04-30View Original

Thread Content

이 게시물은 다음 사용자가 마지막으로 게시했습니다. *aomingdahei 2017-4-30 19:56 이제 편집기에는 시스템에서 수동으로 제어되는 자동 제어 밸브가 있습니다. 즉, 4-20ma는 0-100%에 해당합니다. 이 밸브는 보충 밸브로 사용됩니다. 매번 다른 시스템 구성 요소에 따라 일정량의 재료가 시스템에 추가됩니다. 그런데 운영자가 열어본 후 닫는 것을 잊어버리는 경우가 있습니다. 올해 두 번이나 이런 일이 일어났습니다. 이제 밸브 열림 10분 후(열림도 1% 이상) 자동으로 밸브를 닫는 시스템으로 변경하고 싶습니다. 즉, 매번 10분 동안만 열 수 있으며, 그 시점이 되면 자동으로 닫힙니다.구성 방법과 필요한 모듈을 알려주십시오.시스템은 Zhejiang University Zhongkong Es 100입니다.정말 감사합니다!!
Reply #22017-05-02
이것을 먼저 관리하는 것이 가장 좋지만, 시간이 지나면 별로 좋지 않습니다.또한 구성 요소를 측정할 수 있다면 제어 루프를 만드는 것이 좋습니다.
Reply #32017-05-02
100은 잘 모르지만, 논리적 관계에 대한 개인적인 느낌은 다음과 같습니다.:밸브 스케일 MV를 1% 값과 비교하여 역방향 펄스 블록이 출력(10분으로 설정)되고, 출력이 선택 블록에 진입하며, 이때 0% 출력을 1로 선택(0이 출력되지 않을 경우 밸브의 MV값을 선택), 개인의견

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.