HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

계측기 및 제어케이블의 일반 쉴딩과 서브쉴딩에 대해 알려주세요.

2017-04-30View Original

Thread Content

선생님들께 물어보세요: 이제 현장에는 여러 쌍의 분할 스크린이 있는 메인 스크린용 계측 케이블인 케이블 배치가 있습니다. 분할 화면 사이, 분할 화면과 기본 화면 사이에는 연속성이 있습니다.그림 1과 같습니다. 그림 2는 설계된 기술 사양이다. 그러나 프로젝트 소유자와 감독자의 원래 요구 사항은 각 분할 화면 쌍을 별도의 작업 영역으로 사용하고 메인 화면을 보호 영역으로 사용해야 한다는 것이었습니다.(메인 스크린과 여러 쌍의 분할 스크린을 갖춘 아머 케이블도 있습니다. 아머 레이어는 보호 접지 역할을 하고, 메인 스크린과 각 분할 스크린 쌍은 별도의 작업 접지 역할을 합니다.) 하지만 이제 분할 스크린과 메인 스크린이 연결되었으니 의미가 있지 않습니까? 이 케이블은 인증을 받았나요? 메인 화면과 분할 화면의 케이블을 명확하게 규정한 규격이나 사양이 있는지 궁금합니다.
Reply #22017-05-02
위층으로 올라갈 때 양단접지나 다점접지 방법을 알려주세요.
Reply #32018-05-15
실드는 서로 절연될 필요가 없습니다!
Reply #42018-05-15
이 게시물은 2018-5-15 13:52에 hfrs에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 컴퓨터 케이블 정보: 차폐층은 PE가 아니며 보호 접지는 절대 허용되지 않습니다! 차폐층 사이에는 최대한 감싸는 부분이 있지만 절연층은 없습니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.