2017-05-01View Original

Thread Content

와류 유량계는 어제 정상적으로 사용되었으며 오늘 아침에는 12%에서 75% 범위로 점프하기 시작했습니다.설치에는 문제가 없으며 눈에 띄는 진동도 발견되지 않습니다. 디지털 최적화가 효과적일까요?정상으로 되돌리는 방법
Reply #22017-05-01
그냥 평범한 측정점인가요?컨트롤이 있나요?
Reply #32017-05-02
꽉 찼나요?파이프의 유체에 고형물이 포함되어 있습니까?
Reply #42017-05-08
대략적인 정상 유량은 얼마입니까?작동 조건에서의 유량은 안정적입니까?점프가 DCS 화면에 표시됩니까, 아니면 필드 헤더에 표시됩니까?유량계는 분리되어 있나요, 아니면 통합되어 있나요?매개변수 구성과 동축 케이블 연결을 확인하세요. 디지털 최적화는 핵심 문제가 아닌 것 같습니다.
Reply #52017-05-08
.작업 조건은 안정적이며 분할 와류 유량계, 동축 케이블은 문제가 없습니다. 이전에는 정상이었고 측정 범위는 시간당 130톤입니다.
Reply #62017-05-10
차를 자주 주차하는 경우 압전 결정을 확인하십시오.
Reply #72017-05-10
먼저 현장 디스플레이와 DCS 디스플레이가 동일한지 확인하고, 원격 회선과 DCS 측의 문제를 제거한 후 작업 조건과 미디어 상태를 확인합니다.;배선과 전압을 확인하세요;제거 방법을 하나씩.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.