해양플랫폼 지상시험기 적용

2017-05-01View Original

Thread Content

기술 적용 항목 1. 사례 KL3-2 CEPA 전기 기술자는 검사 중에 1# UPS에서 절연 경보를 발견하고 이를 처리하도록 전기 기술자에게 알렸습니다. 현장에 도착한 후 전기 기술자는 FLUKE 360 접지 테스터를 사용하여 검사를 수행하고 신속하게 결함이 있는 라인을 찾아 처리하여 UPS의 "병적인" 작동을 방지했습니다. 2. 처리과정 KL3-2CEPA 플랫폼의 UPS는 독일 AEG사에서 생산하는 Protect 8.31 UPS 50KVA 산업용 UPS이다. UPS는 UPS 호스트 2개, 바이패스 캐비닛 1개, 부하 분배 캐비닛 1개로 구성됩니다.UPS 부하의 절연 수준을 모니터링하기 위해 제조업체는 공장 출고 시 절연 모니터를 갖추고 있습니다. UPS 부하의 절연에 문제가 있는 경우 청각 및 시각 경보가 울립니다.전기 기술자로부터 보고서를 받은 후 전기 기술자는 FLUKE 360 접지 테스터를 사용하여 UPS 부하의 각 회로의 누설 접지 저항을 순차적으로 측정했습니다. 그는 QF104 회로 차단기 하단 포트의 누설 전류가 1.67A인 것을 발견했고, 이 회로는 접지된 것으로 판단됐다.QF104 회로 차단기는 중앙 제어 장치에 대한 전원 공급 장치입니다. 조사 결과 접지점은 수분 분석기에 대한 전원 공급 장치인 것으로 밝혀졌습니다. 전원이 차단된 후 UPS는 정상으로 돌아왔습니다.수분분석기를 현장에서 점검한 결과, 전원케이블 1상의 접지저항이 0인 것으로 나타났습니다.현재 수분 함량 분석기의 전원이 일시적으로 꺼져 있으며 해양 엔지니어링 엔지니어링 회사에 연락하여 케이블을 다시 설치했습니다. 3. 절연 결함을 찾는 새로운 방법 현재 해양 플랫폼에는 일반적으로 절연 결함이 발생할 때 청각 및 시각적 경보를 보내는 절연 모니터가 장착되어 있습니다. 그러나 어떤 라인이나 장비에 절연 경보가 있는지 모니터링하는 것은 불가능하며 전기 전문가의 현장 확인이 필요합니다.전통적인 절연 결함 발견 방법:절연저항법, 즉 장비의 전원을 끄고 결함 지점이 발견될 때까지 절연저항을 측정하는 방법입니다.이 방법의 단점은 명백합니다. 즉, 확인하려면 전원 차단 측정이 필요하다는 것입니다.그러나 UPS가 운반하는 부하(중앙 제어, 통신, 각종 고/중/저압 패널의 스위칭 전원 공급 장치 등)와 생산 공정에 영향을 미치는 장비와 같은 일부 중요한 장비의 경우 측정을 위한 전원을 함부로 차단할 수 없으므로 전기 전문가가 절연 결함이 있는 장비를 찾는 것이 더욱 어렵습니다. FLUKE 360 누설 전류 테스터는 이 문제를 매우 잘 해결합니다. 이는 전기 기술자가 누설 전류를 측정하여 편리하고 신속하게 절연 결함 지점을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.누설 전류는 실제로 결함 및 인가 전압이 없을 때 전기 회로 또는 장비의 절연 부분을 통해 흐르는 전류입니다.따라서 전기제품의 절연 품질을 측정하는 중요한 지표 중 하나입니다.절연 저항이 낮은 전자 장비나 대역통과 필터를 사용하는 회로에서는 누설 전류가 더 높을 수 있습니다. 누설 전류로 인해 장비 및 시스템이 오작동할 수 있습니다.Fluke 360 ​​누설 전류 테스터를 사용하면 시스템 전반에 걸쳐 포괄적인 측정을 수행하여 누설 전류의 원인을 식별할 수 있습니다. 절연 감지에 비해 누설 전류 감지의 주요 장점은 시스템 및 장비의 전원을 끄지 않고도 정상 작동 중에 측정을 수행할 수 있다는 것입니다. 4. Fluke 360 ​​접지 테스터의 측정 원리 및 사용 방법 Kirchhoff의 법칙에 따르면 회로에 흐르는 전류는 흐르는 전류와 수치적으로 동일하며 방향은 반대입니다.그림 (1), (2), (3)과 같이 테스터에 판독값이 있으면 라인이나 장비에 누설 전류가 있다는 것을 의미합니다. 값이 클수록 라인이나 장비의 절연성이 저하됩니다.5. 요약 과거에는 일반 생산 플랫폼의 경우 전력 시스템의 절연이 항상 골치 아픈 문제였습니다.시스템이 크고 장비도 많고 복잡합니다. 절연 경보가 발생하면 전원을 하나씩 차단하고 절연 측정을 수행해야만 결함 지점을 확인할 수 있습니다.요즘에는 절연 모니터를 사용하여 전력 시스템의 절연을 모니터링하고 Fluke 360 ​​접지 테스터를 사용하여 절연 결함 라인이나 장비를 확인하고 절연 미터를 사용하여 절연 저항을 측정하는 방식으로 이러한 문제를 편리하고 신속하게 해결할 수 있으며 시간과 노력을 절약할 수 있습니다. 첨부된:Fluke 360 접지 테스터의 성능 특징 l 누설 전류 측정 범위는 3mA, 분해능은 최대 1μA로 절연재의 부식을 정확하게 모니터링할 수 있습니다. l 1μA~60A의 넓은 측정 범위로 다양한 장치의 측정 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 첨단 차폐 기술로 다른 도체 근처에서 측정할 때 정확한 측정 결과를 보장합니다. 내구성이 뛰어난 조 구조로 50,000회 작동이 가능하며, 향상된 견고함으로 인해 접지 테스터의 수명이 연장됩니다. 40mm(1.5인치)의 조 크기로 휴대하기 쉬운 포켓 접지 테스터l 접근하기 어려운 장소에서 누설 전류 판독을 위한 편리한 "디스플레이 홀드 버튼l 배터리 전원을 절약하고 배터리 수명을 연장하기 위한 경고 부저와 함께 자동 전원 끄기 기능이 있습니다. IEC1010 및 EMC 표준을 준수하여 자신 있게 측정할 수 있습니다. VDE0404-4 및 VDE0702 누설 및 차동 전류 측정을 위한 전기 장비의 안전 표준에 대한 모든 애플리케이션 및 성능 요구 사항을 충족합니다.
Reply #22017-05-02
게임에 등장하는 사람은 전기 기술자가 아니라 악기입니다. 나는 전체 플랫폼이 거대한 강철 구조물이라는 것을 결코 이해하지 못했습니다. 어느 접지에 연결하고 싶은지는 상관하지 않습니다. 결국 그것은 모두 플랫폼의 철골 구조와 연결됩니다. 그렇다면 이곳과 저 곳을 이렇게 명확하게 구분하는 것이 말이 됩니까? 1년간의 방폭 전기 검사 동안 플랫폼 변압기는 원래 I빔 베이스에 용접되었고, 다시 플랫폼 데크에 용접되었습니다.검사관은 안된다고 했고, 옆 데크에 접지 볼트를 용접하고, 접지선으로 변압기 쉘을 볼트에 연결해야 했다.변압기 쉘이 I빔 베이스를 통해 플랫폼과 통합된 것 같습니다. 쉘이 접지선에만 연결되는 것은 의미가 없습니다. 이해하는 사람이 설명할 수 있다. 우리는 접지 문제와 원하는 것을 무엇이든 할 수 없는 일부 동지들에 대해서만 논의하고 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.