밸브에 서지 현상이 발생하는데 왜 그럴까요?
Reply #22017-05-04
밸브 스템이 저항력이 있거나 증폭기가 더럽습니까?
Reply #32017-05-04
숨을 쉬는 방법? 집주인은 어떤 검사를 했나요? 어떤 모드로 숨을 쉬나요?
Reply #42017-05-04
공기 흡입구가 변동합니까? 수동인가요 자동인가요? 밸브 진단이 완료되었습니까?
Reply #52017-05-04
공기 공급원은 안정적이고 변동이 없으며 여러 번 자체 조정되었습니다.
Reply #62017-05-05
자동 PID 루프인가요?
Reply #72017-05-06
말씀하시는 서지는 어느 시점에서 밸브가 안정되지 않아서 발생하는 현상인가요? 수동으로 안정화할 수 없고 압력을 높일 때 변화가 없으면 포지셔너에 들어가 안정화/최적화(안정화/최적화) 매개변수를 조정할 수 있습니다. 우리는 475 휴대용 커뮤니케이터를 사용하고 DecreaseResponse(감소 응답) CDEFG를 입력합니다. 반응은 앞쪽은 느리고 뒤쪽은 빠릅니다. 그래도 작동하지 않으면 댐핑 증가를 입력하십시오. 괜찮다면 포지셔너를 바꿔보세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.