Reply #22017-05-08
이론적으로 올바른 작동을 통해 부분 다운로드를 "수없이" 수행할 수 있으며 이는 확실히 귀하의 요구 사항을 충족할 것입니다! 프로세서 중 두 개가 고장났는데 아직도 버티고 계십니까?! 역시 신이네~~~
Reply #32017-05-08
두 개를 깨는 것은 문제가되지 않습니다. 우리는 이전에 Shengu의 공장 FTA 테스트 중에 이를 시도했습니다. 두 개의 프로세서 카드를 뽑았더니 정상적으로 작동했습니다. 게다가 로컬에서 부품을 수십 번 다운로드했습니다. 정확히 기억이 나지 않습니다. 횟수가 가득 차면 전원을 차단하고 다시 시작해야 합니다.
Reply #42017-05-08
전원을 껐다가 다시 시작한다는 것은 무엇을 의미합니까?
Reply #52017-05-09
1131은 3-2-1-0 배치입니다. 두 개의 프로세서가 손상되었으며 나머지 하나는 여전히 실행 중입니다.구체적인 부분 다운로드 수는 명확하지 않지만, 수년에 걸쳐 많은 수정을 가해 왔으며 부분 다운로드 상한선에 도달한 적이 없습니다. 기술 서비스 담당자에게 문의할 수 있습니다.
Reply #62017-05-09
하드웨어 변경 버튼이 회색인 이유는 무엇입니까?마지막 허가
Reply #72017-05-09
PLC의 전원이 꺼진 경우 다시 전원을 켜고 연결하십시오. 다운로드 수가 제한되어 있다는 것을 확인했기 때문에 이를 수행하는 방법은 다음과 같습니다.
Reply #82017-05-10
부분 다운로드는 소프트웨어 내에서 프로그램을 다운로드하는 것을 의미하며 하드웨어와는 아무런 관련이 없습니다.하드웨어를 바꾸고 싶나요?하드웨어 변경 버튼이 회색인 경우 일반적으로 현재 상태에서는 수정이 불가능하다는 의미이며, 최대 부분 다운로드 횟수와는 관계가 없습니다.우리는 온라인으로 하드웨어 수정을 허용하지 않으므로 귀하가 직면한 문제는 발생하지 않았습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.