Hollysys MACSV 시스템 PID 튜닝에 대한 질문

2017-05-08View Original

Thread Content

공장에는 오래된 HollySys 시스템 MACSV가 있으며 최근에는 온도 제어 루프를 구축했습니다.PID 매개변수를 조정할 때 문제가 발생했습니다. 문제를 해결하도록 도와주세요. 이 온도 제어 시스템은 가열과 온도 제어라는 두 가지 기능에 사용되므로 매개변수 설정 시 순수 비례 제어가 먼저 고려됩니다.따라서 비율값을 비교적 큰 값으로 설정하고, 적분시간을 100000(적분이 되지 않음), 미분시간을 0으로 설정합니다. 비례값 설정 원리는 온도차 1도, 개도 10%에 따라 설정하는 것이므로, 시스템에 온도차 10도가 주어지면 제어기는 100%를 출력하게 됩니다.온도를 올려야 하기 때문에 설정값이 측정값보다 50도 초과하므로 시스템 PID 제어기는 100% 출력을 하게 됩니다.그러나 시스템의 가열 과정에서 100% 출력의 50도 편차를 기준으로 PID 제어기의 출력이 점차 작아지는 것으로 나타났다. 즉, 편차가 49도일 때 개도율은 약 90%인 것으로 나타났다.이것은 PID 공식에 대한 나의 이해와 완전히 다릅니다. 다음은 시스템 매뉴얼의 PID 계산식입니다. U(들) 1 1 Si——— = —————— * —— (1 + ——— + TD) E(s) 1+(TD/KD)s BD TI 어떤 새우가 문제 해결에 도움이 될 수 있습니까?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.