배관 온도가 93°C를 감지해도 상승하지 않는 이유

2017-05-08View Original

Thread Content

도움을 요청하세요:파이프라인 온도 열 저항기는 -50~500°C 범위의 Pt100 모델입니다. 최근 감지된 온도가 93°C까지 올라가면서 움직임이 멈췄습니다. 파이프라인 가스의 실제 온도는 20°C에서 180°C 사이입니다. 온도가 93°C 이하로 떨어질 때의 곡선은 정상입니다. 온도가 93도를 초과하면 93도에서 수평 이동을 멈춥니다.온도 탐침을 교체한 후에도 온도 탐침은 여전히 ​​동일합니다. 전송선이 단락되거나 단선되지 않는 것을 측정했습니다. 프로브를 DCS 패널에 연결하면 디스플레이가 정상입니다. 그 이유에 대해 조언을 좀 해주실 수 있나요?
Reply #22017-05-08
이 게시물은 Yann이 2017-5-8 17:15에 마지막으로 편집했습니다. 이 현상을 토대로 확인하는 것이 좋습니다.: 1. PT100이므로 저항값을 통해서도 계산이 가능합니다. DCS가 일정하게 표시되는 경우.라인을 분리하고 온도가 동일한지 측정해 보세요.의 경우: 1.1. 파이프라인에 액체가 있습니까?증기의 온도는 상대적으로 높지만.그러나 파이프라인에 액체가 채워진 후 PT100의 하단 끝이 액체 단계와 접촉하여 온도가 액체 단계의 끓는점에서 일정하게 유지됩니다. 1.2. 일반적으로 온도에는 보호 슬리브가 있습니다. 보호 슬리브에 물이 들어갔는지 확인하는 것이 좋습니다.물이 들어간 후 파이프 가스는 물을 끓는점까지 가열하고 온도는 더 이상 변하지 않습니다. 2. 그렇지 않은 경우 2.1. 표준 저항 박스를 사용하여 DCS에 신호를 보내고 그것이 올바른지 확인하시겠습니까?, 그렇지 않은 경우 캐비닛의 안전 장벽과 클램프를 확인하고 구성이 변경되었는지 확인하는 것이 좋습니다.
Reply #32017-05-09
말씀하신 물 상황도 고려해 봤는데, 배관이 너무 높고 작동이 어렵기 때문에 그냥 얇은 막대기를 꽂아서 시도해 보았으나 물이 전혀 보이지 않더군요. 케이싱을 제거하고 다시 확인해 봐야 할 것 같습니다.DCS에 신호를 보내려면 표준 저항 박스를 사용하는 것이 옳습니다.;RTD 요소에도 문제가 없습니다. 감사합니다. 케이스에 물이 있는지 다시 확인해보겠습니다.
Reply #42017-05-09
케이싱에 물이 있으면 약 100°가 됩니다.
Reply #52017-05-09
100°C를 초과하면 끓게 됩니다. 100°C 이내로 떨어지면 온도는 정상입니다. 아니면 현장 문제가 발생할 가능성이 더 큰가요?
Reply #62017-05-09
멀티미터를 사용하여 저항값을 측정합니다. 저항 값이 135.8Ω이면 케이싱에 물이 축적되었거나 파이프 매체 온도 자체가 너무 높을 수 있습니다. 135.8Ω보다 높은 경우 신호 출력 및 화면 구성을 확인하십시오.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.