2017-05-09View Original

Thread Content

펌프 작동 피드백 신호는 펌프가 현장에서 정지하고 MCC 건식 접합부가 분리되었으며 릴레이 표시등이 완전히 꺼지지 않았으며 표시등이 약한 것으로 나타났습니다. 측정 코일 측에는 여전히 100V 이상의 유도 전압이 있고, 릴레이는 220VAC이며, 유도 전압은 릴레이 코일을 구동하기에 충분합니다. 그것을 제거하는 방법?그렇지 않고 현장 펌프가 정지하면 릴레이 폐쇄 신호가 실제로 수신되었기 때문에 DCS 화면에 계속 작동 중인 것으로 표시됩니다.
Reply #22017-05-09
220V?중성선과 활선을 반대로 하면 충분합니다.
Reply #32017-05-09
릴레이 코일 양쪽에 표시등을 놓습니다.
Reply #42017-05-09
문제가 해결되었나요? 이는 현장 배전 캐비닛의 배선과 관련이 있습니다.
Reply #52017-05-10
ABB 계전기의 경우 베이스에 저항-커패시턴스 필터를 삽입하면 최상의 효과를 얻을 수 있습니다.
Reply #62017-05-10
한 번 마주쳤는데 중성선과 활선을 바꿔서 해결했습니다. 편리하다면 3층에서의 방법도 가능하다고 생각합니다. 유도전력을 소모하기 위해 릴레이 양쪽 끝에 전구를 추가합니다. 시도해 볼 수 있습니다. 6층에 있는 방법이 최선이고 완전히 해결되어야 합니다. 이 현상은 누설 정전용량으로 인해 발생할 수 있습니다.
Reply #72017-05-10
나는 전에 이런 상황을 겪어 본 적이 없습니다.*.
Reply #82017-05-10
공부하다*예, 이전에 이런 상황을 겪은 적이 있지만 해결 방법을 모르겠습니다. 나중에 우리 전기 기술자가 이를 380 릴레이로 교체했습니다.활선과 중성선을 교체하면 문제가 해결됩니까?전문가가 이유를 분석하는 데 도움을 줄 수 있나요?
Reply #92017-05-10
먼저, 유도된 전기가 어디서 오는지 확인해야 합니다. 전기 220 케이블과 동일한 도관에 있는 경우 다시 배선하고 도관을 별도로 통과하는 것이 좋습니다. 정상적인 배선에 따른 경우 모터 정션 박스에서 나올 수 있습니다. 케이블 쉴드선을 접지할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 저항을 추가하십시오.
Reply #102017-05-11
이런 일이 전에 우리에게 일어났습니다. 릴레이를 고품질 제품으로 교체한 후 문제가 해결되었습니다. 여전히 릴레이 문제였습니다.
Reply #112017-05-25
말씀드리자면, 릴레이를 ABB로 교체하면 베이스에 RC 필터소자를 위한 소켓이 있습니다. RC 필터를 판매하면 완료됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.