이 회사에는 염소 흐름 공정이 있습니다. 염소 가스 실린더는 코일에서 나와 온수 풀로 들어가서 가열되고, 버퍼 탱크로 들어간 다음 반응기로 들어갑니다. 반응기 온도가 과열되었으며 연동 염소 파이프라인 공기 유입 차단 밸브가 공기 유입을 차단했습니다. 내가 당신에게 묻고 싶은 것은::1. 밸브 선택 방법, 특정 요구 사항 2. 설치 위치 3. 기타 요구 사항
Reply #22017-05-09
가장 먼저 선택해야 할 것은 소재 유입 개폐 밸브인 FC 밸브이다. 특정 재료는 매체, 온도 및 압력뿐만 아니라 일련의 밸브 작동 시간, 일치하는 솔레노이드 밸브 등을 기준으로 고려해야 합니다.
Reply #32017-05-09
사실 제가 가장 묻고 싶은 것은 설치 위치가 히팅코일 전인지 후인지 입니다. 건조 염소는 일반적으로 PTFE로 라이닝되어 있고 핸드 휠이 있는 경우 괜찮습니다.
Reply #42017-05-10
물론 코일 바로 앞에 있습니다. 이것도 중요한 인터록 밸브라고 생각합니다. 어쨌든 안전 인터록 시스템에 들어가는 사람들은 핸드휠을 가져서는 안 됩니다. 수동 제어를 추가하려면 전면과 후면에 핸드 밸브를 추가할 수 있습니다.
Reply #52017-05-12
염소처리 주전자의 염소가스 유입관에 설치합니다. 먼저 PTFE가 내장된 공압식 차단 밸브를 사용하십시오. 벨로우즈 씰이 있는 FC 유형을 사용하는 것이 가장 좋습니다.최선의 답변을 제공하세요
Reply #62022-06-01
현재 선택하고 있는 염소 주전자용 차단 밸브는 무엇입니까?
Reply #72022-06-02
차단밸브는 반응기 가까이에 연동(FC)되어 있으며, 연동된 가열코일 앞의 밸브도 동시에 닫혀진다.;코일 후 압력이 상승하면 기화된 염소가 흡수 상자로 배출될 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.