Siemens 밸브 포지셔너 고장 원인

2017-05-12View Original

Thread Content

Siemens 밸브 포지셔너가 있습니다. 장비가 정상적으로 작동할 때 개방률은 약 62%입니다. 갑자기 1%까지 천천히 닫히는데 조절밸브가 움직이지 않습니다. 그런 다음 천천히 62%로 돌아옵니다. 62보다 높으면 밸브도 움직입니다. 62 이전에는 포지셔너 디스플레이에 문자 ㄣ1이 깜박입니다. 이유를 모르겠습니다. 이유를 아는 사람이 있나요?감사해요
Reply #22017-05-12
전압이 떨어졌는지, DCS 부하가 너무 높은지 확인하세요.
Reply #32017-05-19
기호 ㄣ1은 피드백 편차 경보를 의미하며, 이는 주어진 밸브 위치가 실제 밸브 위치와 다르다는 것을 의미합니다. 말씀하신 바에 따르면 이 상황은 포지셔너에 문제가 있는 것 같습니다. 포지셔너를 바꿔보세요.
Reply #42017-05-20
요약하면, 공기원 압력이 안정적인지 확인하세요.
Reply #52017-06-07
공기 공급원을 확인하세요. 둘째, 피드백 레버가 고정되어 있지 않은지 확인하십시오.
Reply #62017-06-10
피드백 센서에 문제가 있는 것 같습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.