황산탱크 이전을 한 번도 해본 적이 없는데 지금은 문제가 생겼습니다.:황산탱크의 플랜지 높이는 3.8m이다. 마이그레이션을 수행했을 때 -38kpa-0이었습니다. 결과는 틀렸습니다. 이유를 분석해보세요. 황산의 밀도는 1.6으로 계산됩니다. 현재 마이그레이션은 -37KPa~+23.8KPa 기준으로 할 수 있나요? 아이디어는 이렇습니다:탱크가 비어 있을 때 측정된 부압은 -37KPa입니다. 황산이 상부 플랜지에 도달할 때 압력은 60.8kpa가 되어야 합니다. 현장 데이터에 따르면 송신기 범위의 0 위치는 다음과 같이 설정됩니다.:-37kpa, 측정 범위는 60.8-37=23.8kpa로 설정되어 있습니다. 이 설정이 맞는지 모르겠습니다. 감사합니다!
이 게시물은 2017년 5월 17일 11:16에 zxg.wylton에 의해 마지막으로 게시되었습니다. 편집 매뉴얼의 마이그레이션 방법은 참고용입니다.개인적으로 저는 이것이 사실이라고 제안합니다(완전히 맞습니다): 1. 플랜지는 고압측이 하단에 오도록 올바르게 설치되었으며 PTFE 개스킷은 다이어프램에 닿지 않도록 해야 합니다.설치 후 수정하는 것이 가장 좋습니다.2. 탱크가 비었을 때 압력을 확인한 후 압력에 따라 L을 움직여 4mA를 출력합니다. 탱크가 가득 차면 U를 20mA 출력으로 이동합니다.확인 및 수정 사항은 런타임 시 추적됩니다.
확실히 옳지 않습니다.마이그레이션은 실제로 4mA와 20mA의 액체 레벨을 다시 쓰는 것을 의미합니다. 많은 초보자들이 마이그레이션이라는 이름 때문에 혼란스러워합니다.실제로는 매우 간단합니다. 먼저, 트랜스미터 측정 지점의 높이를 확인합니다. 이중 플랜지 액위계의 상부 플랜지(즉, 실제 최대 범위인 상부 압력점)는 얼마나 높습니까?하부 플랜지(높이가 트랜스미터의 압력점과 일치하는 경우 실제 범위의 영점으로 간주될 수도 있음)에 대해 논의하겠습니다.또한 저장 탱크에서의 일반적인 이동은 낮은 압력 태핑 지점이 영점보다 높기 때문에 많은 초보자가 혼란을 겪을 것입니다. 말씀하신 조건이 일관되지 않는 경우를 가정해 보겠습니다.밀도가 1.6인 황산 저장 탱크를 가정합니다.탱크 바닥을 기준으로 한 상부 및 하부 플랜지의 높이는 2m와 0.5m입니다.DCS의 측정 범위는 0~2m입니다.즉, 송신기의 실제 측정 범위는 0.5~2m입니다.수위가 0일 때 4ma가 출력되어야 하지만 이 때 압력은 -0.5m여야 0.5m의 전류 값이 0.5m에서 출력되도록 할 수 있습니다.마찬가지로 2m에서는 출력이 20mA인데 실제 압력은 1.5m가 되어야 합니다.그런 다음 계산을 수행하고 475를 취하고 변경하십시오.4mA의 압력은 -0.5입니다.*1.6*9.8, 20mA 압력은 1.5*1.6*9.8. 그럼 다 괜찮아요, 긍정적이고 부정적인 전이를 생각하지 마세요, 우리는 시험을 보지 않고 그런 상상의 일을하지 않습니다
실제로 이 탱크의 액체 수위는 상부 플랜지 입구에 도달하지 않으므로 측정 범위를 계산해야 합니다. 배수시에는 탱크가 비어있는 것으로 나타나므로 이때의 차압이 -37KPA이므로 영점 위치를 판단할 수 있습니다. 측정범위가 주요 포인트이며, 플랜지 간격은 3.8m 입니다.
가장 높은 액체 레벨이 상부 플랜지 위치에 있고 가장 낮은 액체 레벨이 하부 플랜지 위치에 있을 때 공식을 알려드리며 직접 적용할 수 있습니다.상부 및 하부 플랜지의 높이를 H, 황산의 밀도를 ρ라고 가정합니다. 액위계를 설치하고 탱크가 비어 있는 경우 트랜스미터에서 측정한 압력값 P(이 값이 이동량)를 읽은 후 테이블을 -p ~ Hρg-p로 설정해야 합니다.탱크에 매체가 있는 경우 모세관에 있는 매체의 밀도를 알아야 합니다. 일반적으로 저온 실리콘 오일의 밀도는 0.94입니다. 실리콘 오일의 밀도를 ρ1로 가정하면 이동량은 Hρ1g입니다.
이 게시물은 2017-5-17 17:40에 liuyuqian에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 탱크가 비어 있을 때 측정된 음압은 -37KPa입니다. 이는 트랜스미터가 이동해야 하는 양입니다. 당신은 올바르게 이해하고 있습니다. 이중 플랜지 액위계(이중 모세관)의 이동량은 설치 높이에 따라 이동량이 영향을 받기 때문에 빈 탱크의 실제 측정을 기준으로 현장에서 측정해야 합니다. 측정 범위는 두 플랜지 사이의 차압입니다.그냥 수학을 해보세요.공식은 =Hρg,H 이중 플랜지 사이의 거리입니다.선생님, 당신이 이해한 것이 잘못되었습니다.
원래 포스터에는 휴대용 컨트롤러를 사용해 본 적이 없다고 말하는데 왜 그렇게 말도 안되는 소리를 많이하고 있습니까? 측정 범위는 60.8kpa입니다. 설정한 다음 이중 플랜지를 닫고 나란히 응축합니다. 물론 안전한 작동을 보장합니다. 그런 다음 영점을 보정하고 버튼을 눌러 완료합니다.
계산이 끝나면 영점 위치와 범위를 조정하면 준비가 완료됩니다. 모두 감사합니다.
이중 플랜지의 이동량은 실리콘 오일의 밀도에만 관련되며 측정 범위는 플랜지 거리에만 관련됩니다.