배선에 관한 질문

2017-05-17View Original

Thread Content

이 게시물은 2017-5-18 16:06에 gaodi913에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 이 다이어그램을 연결하는 방법, 24VDC를 11(+) 및 13(-)에 연결한 다음 4~20mAJ 신호를 12(-) 및 13에 연결하는 방법을 알려주시겠습니까?긍정적인 신호와 부정적인 신호 사이에는 구별이 없습니다.그리고 신호를 사용하지 않을 경우 11(+)과 12(-)를 단락시켜야 하나요?단락시키려면 왜 단락시키나요?
Reply #22017-05-17
이에 대해서는 전기용품 전문가의 설명이 필요합니다.
Reply #32017-05-18
11(+)과 13(-)에는 24VDC가 연결되고, 12와 13에는 4~20mAJ가 연결됩니다. 신호는 양극과 음극으로 나누어집니다. 12는 긍정적이다. 사용하지 않더라도 단락될 수 없습니다.그냥 비워두세요.
Reply #42017-05-18
그렇다면 단자 12(-)의 (-)는 무엇을 의미합니까?
Reply #52017-05-18
이 그림의 포스터에 표시된 주석은 표준화되어 있지 않습니다.:10# 터미널 뒤의 괄호 안의 내용은 10# 터미널만 참조합니까, 아니면 11# 및 12# 터미널을 포함합니까?3선 계측기인 경우 단자 12#(-)는 왜 있습니까?
Reply #62017-05-18
저작권침해로 4층오빠 고소할 예정입니다:ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ단자 10은 작업 접지와 다른 보호 접지입니다.물론 괄호 안의 것은 11과 12이고, 표시는 2선식 시스템을 가리킨다.
Reply #72017-05-18
실제로는 2선식과 3선식 연결입니다. 그림의 지시 사항을 따르십시오. 사용하지 않는 경우에는 특별한 지시가 없으며 단락할 필요도 없습니다.
Reply #82017-05-19
도움을 주신 하나님께 감사드립니다.그러면 2선식 계측기를 어떻게 연결하는지 묻고 싶습니다.
Reply #92017-05-19
2선식 기기 12+, 13-.24VDC 전원 공급 장치: 이 장치는 내부적으로 24VDC를 제공할 수 있습니까?.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.