HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

디지털 입력 카드의 두 회로를 단락시키면 카드가 손상됩니까?

2017-05-18View Original

Thread Content

디지털 입력 카드의 경우 5와 6은 개방형 피드백이고, 7과 8은 폐쇄형 피드백이며, 두 와이어에서 측정할 때 24VDC 전원이 있습니다. 배선을 해본 결과 7번과 8번을 단락시키면 피드백 표시가 있고, 5와 6번을 단락시키면 피드백 표시가 없는 것을 확인했습니다. 그러나 두 와이어에서 측정하면 여전히 전압이 있습니다. 5678의 4선이 서로 단락되면 채널이 타버릴지 묻고 싶습니다. 5번과 7번, 8번이 단락된 것처럼 피드백이 이 카드에 직접 공급됩니다.
Reply #22017-05-18
5, 6과 7, 8은 두 개의 서로 다른 채널입니다. 점퍼 같은 건 없습니다. 점퍼를 사용해도 루프를 형성할 수 없습니다.
Reply #32017-05-18
5와 6이 단락되지 않으면 채널이 끊어진 것입니다. 채널을 변경하고 다시 구성하면 됩니다.
Reply #42017-05-18
채널이 파손된 경우 전압을 어떻게 측정합니까?
Reply #52017-05-18
제가 접촉한 DCS의 DI 신호의 음극 단자가 모두 단락되어 있습니다. 제조업체에서 제공한 정보를 확인하거나 멀티미터를 사용하여 두 음극 단자의 연속성을 테스트할 수 있습니다. 양극 단자는 단락되지 않습니다.
Reply #62017-05-18
실례합니다. 이것은 어떤 DCS 터미널 보드인가요? 모델 번호를 보고하고 설명서를 확인하세요.
Reply #72017-05-19
DI 터미널 보드를 태우기가 어렵습니다.
Reply #82017-05-19
1. 오늘날의 DI 카드는 일반적으로 광전적으로 절연되어 있습니다. 24V 단자가 접지(필드 미터의 껍질 등)에 닿지 않는 한 문제가 없습니다. 일단 땅에 닿으면 퓨즈가 확실히 타버릴 것입니다. 그러나 퓨즈를 교체하면 문제가 되지 않습니다. 2. 단락 시 응답이 없습니다. 퓨즈가 끊어졌거나 구성이 올바르지 않습니다.구성이 올바르면 두 단자를 분리했다가 단락시켜서 카드의 표시등이 켜지고 꺼지는 등 반응하는지 확인할 수 있습니다.이는 채널이 정상이고 구성에 문제가 있음을 증명합니다.응답이 없으면 채널에 문제가 있는 것입니다.퓨즈가 끊어지면 일부 DI 카드의 표시등이 켜지거나 채널에 문제가 있는 경우 노란색 표시등이 켜지고 정상일 때는 녹색 표시등(닫힘) 또는 빨간색 표시등(연결 끊김)이 켜집니다. 제조사마다 구체적인 내용이 다릅니다. 3. 카드가 소손되면 대개 220V가 들어왔기 때문입니다. 전기 제어 신호에 특히 주의하십시오. DI 활성 220V가 들어오면 DI 카드가 소손됩니다. 최악의 경우 카드 한 장만 손상되며, 최악의 경우 하단 기판도 손상됩니다.
Reply #92017-05-19
실수로 접지한 것 같은데 보드에 퓨즈가 보이지 않았습니다. 퓨즈가 끊어진 경우 전압을 어떻게 측정할 수 있나요?
Reply #102017-05-19
전압은 가상이며 LED와 퓨즈에 연결된 대형 저항기에서 나오며 전류는 매우 작습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.