공장의 HVAC 시스템은 각 공기 덕트에 단 하나의 전기 밸브만으로 설계되었습니다. 그러나 공기 덕트가 너무 길기 때문에 현재 장비의 왼쪽과 오른쪽에 두 개의 전기 밸브가 있습니다. 시스템(ECS700)에 포인트가 부족할 수 있습니다. 이 밸브는 자동 제어가 필요하지 않으며 일반적으로 수동 작동에 사용됩니다. 하나의 AO 채널이 두 개의 액추에이터를 출력할 수 있나요?화면에 오프닝을 제공하십시오. 두 밸브가 동시에 작동하면 출력은 동일합니까?모두 감사합니다
두 개의 솔레노이드 밸브는 릴레이를 통해 제어될 수 있습니다.
이는 외부 회로의 총 임피던스에 따라 달라집니다. 외부 700 AO가 750Ω을 초과하면 구동이 불가능했던 것으로 기억합니다.
먼저 아이디어가 실현될 수 있는지 확인하고 두 개로 나누어진 안전 장벽(P+F/MTL)을 추가하기만 하면 됩니다.하지만 우리는 전에도 그런 일이 일어나는 것을 본 적이 있습니다.일반적으로 일대일 채널 관계가 있습니다.수준 이하의 느낌입니다.개인적인 느낌.
솔레노이드 밸브가 아니며 4-20ma로 제어되는 전기 밸브입니다.
저는 주로 ai포인트로 1분 2포인트만 사용하고, ao도 사용해본 적이 없습니다.
중재자**임피던스와 루프 제어 사이의 관계를 알려주실 수 있나요? 나는 이것에 대해 잘 모른다.
두 개의 전기 밸브를 구동할 수 있어야 합니다. 전기 밸브는 4-20mA로 전원이 공급되지 않지만 자체 전원 공급 장치가 있습니다. 4-20mA는 단지 구동 신호일 뿐입니다.
"1 in, 2 out" 안전 장벽을 사용하는 것이 가장 좋은 방법입니다.
현장에서 전기 밸브의 코일 사양을 확인하세요. 일반적인 상황에서는 하나의 스위치가 동일한 동작으로 두 개의 차단 밸브 장치를 제어할 수 있습니다. 이것이 내가 한 일입니다.
시도해 볼 수 있습니다.두 개를 직렬로 연결하세요.직렬로 연결해야 합니다.
AO인 경우 출력에 배포자를 추가하면 됩니다. DO인 경우 출력에 대해 위에서 언급한 안전 배리어를 사용하십시오.
직렬 연결 방식을 사용하는 것이 완전히 가능합니다. AO는 전류 신호를 출력하며 밸브는 모두 구동력을 갖습니다. 제어 신호는 AO 출력에서 나오므로 밸브 크기로 인해 제어 신호가 감쇠되지 않습니다. 또한 각 밸브 제어 보드 내부에는 입력 제어 신호가 격리되어 있으며 감쇠가 매우 작습니다. 기본적으로 감쇠가 없습니다. 그러나 연결이 많으면 축적량이 매우 커집니다.
유일한 옵션은 포인트 1개와 AO 안전 장벽 2개를 추가하는 것입니다.
직렬로 연결할 수 있으며 두 개의 전기 밸브 컨트롤러는 AO 루프에서 직렬로 연결됩니다. 전동밸브는 루프가 아닌 개별적으로 구동되기 때문에 주행이 불가능할 걱정은 안하셔도 됩니다!
두 개의 전기 밸브가 차단되기만 하고 조정에 사용되지 않는 경우 출력 전환 값과 중간 릴레이를 통해 두 개의 전기 밸브의 개폐를 제어할 수 있습니다.
일반적으로 우리가 사용하는 1대2 안전 장벽의 대부분은 AI 신호용입니다. 우리는 아직 AO 1대2 안전 장벽을 사용하지 않았습니다.
이는 특정 임피던스에 따라 달라집니다. 일반적으로 말해서, 하나는 시스템에 위험할 수 있으므로 두 개를 지원할 수 없습니다.
두 개의 밸브를 직렬로 연결하기만 하면 문제 없습니다.
전기밸브의 제어신호는 4~20MA이고, 전원자체에 자체 전원공급장치가 있어 부하문제가 없으며 신호분배기로 해결할 수 있다.