220v 제어 루프, 시스템 작동에 영향을 미치는 간섭을 일으키지 않고 비차폐 케이블이 얼마나 오래 허용됩니까?

2017-05-24View Original

Thread Content

220v 제어 루프, 시스템 작동에 영향을 미치는 간섭을 일으키지 않고 비차폐 케이블이 얼마나 오래 허용됩니까? 설계 연구소, 장비 제조업체 및 당사자 A 간의 통신 불량으로 인해 이 제어 케이블 배치는 비차폐, ABB 제어 시스템, 220V 입력으로 주문되며 케이블 거리가 너무 길지 않습니다. 이 분야에 경험이 있는 마스터가 있습니까?
Reply #22017-05-24
220V 스위칭 값?일반적으로 코일에 사용되며 큰 문제는 없습니다.간섭은 주로 아날로그 양에 의해 발생하고 스위칭 양은 주로 유도 전압에 의해 발생합니다.
Reply #32017-05-24
답장을 보내주셔서 감사합니다. 문제는 유도 전압에 있습니다. 케이블 길이는 얼마나 되나요? 생성된 유도 전압은 작동에 영향을 미칩니다.
Reply #42017-05-25
MCC실의 접지가 잘 되어 있다면 큰 문제는 되지 않습니다. 100V의 유도 전압이 발생했는데 여전히 작동할 수 있습니다.
Reply #52017-05-25
스위칭 수량은 비차폐 케이블을 사용하지만 아날로그 수량 전송은 항상 차폐 케이블을 사용합니다.가능하다면 케이블의 이 부분을 파이프에 통과시키거나 브리지를 별도로 놓는 것이 가장 좋습니다. 우리는 간섭으로 인해 차가 튀는 것을 경험했습니다. 둘째, 사용하지 않는 예비 케이블도 접지해야 합니다.
Reply #62017-05-26
아날로그 수량에는 컴퓨터 차폐 케이블을 사용하십시오.스위치 수량은 차폐되지 않으며 브리지에는 파티션이 있습니다. 거리는 때로는 수십 미터이고 일부는 140미터를 넘지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.