DCS에 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?

2017-05-25View Original

Thread Content

확장기 속도 피드백 신호는 케이블을 통해 현장에서 전송되어 AI 카드 채널에 연결되었습니다. 운영 스테이션 인터페이스에 표시된 속도 신호가 간헐적으로 표시되는 것으로 나타났습니다.케이블을 확인하세요. mA 신호가 실제로 카드 끝으로 전송되었습니다.커뮤니케이터를 사용하여 AI 채널 mA 신호를 제공하면 운영 스테이션 인터페이스가 정상적으로 표시됩니다.AI 채널을 교체하고 케이블을 다시 연결한 후에도 운영 스테이션에 여전히 회전 속도 값이 표시되지 않습니까?도와주세요, 무슨 일이에요?케이블 차폐에 문제가 있습니까?
Reply #22017-05-25
계측기 케이블이 고전압 케이블의 간섭을 받을 수 있습니다. 계측기 케이블이 고전압 케이블 박스를 통과할 때 이런 일이 발생했습니다. 바꾸면 괜찮을 것 같아요.
Reply #32017-05-25
일반적으로 이는 간섭, 설계 문제 또는 구성 단위의 이유로 인해 계측기 신호선이 전력선에 너무 가까워지고 고전압 전력선이 더 멀리 떨어져 있어야 하기 때문입니다.
Reply #42017-05-25
일반적으로 이는 간섭, 설계 문제 또는 구성 단위의 이유로 인해 계측기 신호선이 전력선에 너무 가까워지고 고전압 전력선이 더 멀리 떨어져 있어야 하기 때문입니다.
Reply #52017-05-25
카드의 전원 분배 설정에 문제가 있습니까?
Reply #62017-05-27
속도 감지 센서의 신호선이 쉘에 부딪혀 이중 접지가 발생했습니까?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.