제가 사는 지역에서는 방폭형이 EXdIIBT4이고, 현장에서는 방폭형 정션박스 방식을 사용하고 있습니다. 정션박스에서 기기까지 아연도금 파이프가 있습니다. 이제 정션박스 끝과 기기 끝만 글랜드로 밀봉됩니다.안전 전문가들이 와서 '방폭형 유연관을 사용해야 한다'고 하더군요.설계연구소의 도면에는 이와 관련된 설치기준이 없습니다.어떤 상황에서 유연한 파이프를 사용해야 하며 어떤 상황에서 글랜드를 사용할 수 있습니까?
Reply #22017-05-29
접속 배선함 끝과 계측기 끝이 방폭 글랜드를 사용하는 한 괜찮습니다.
Reply #32017-05-29
일반적으로 정션박스에 대한 현장 장비가 외장 케이블인 경우 방폭 밀봉 조인트와 50x50 소형 슬롯 박스가 선택됩니다. 비외장 케이블인 경우 방폭형 유연 연결 튜브와 아연 도금 보호 튜브가 선택됩니다.글랜드를 사용하고 아연도금 보호관을 사용하면 문제가 발생합니다. 가장 좋은 방법은 글랜드를 방폭형 신축 연결관으로 교체하는 것입니다.
Reply #42017-05-29
케이블 보호를 위해 실외에서는 방폭형 유연 연결관을 사용하는 것이 좋습니다.;글랜드 밀봉 조인트는 실내에서 사용할 수 있습니다.
Reply #52017-05-29
귀하의 글랜드에는 방폭 등급과 방폭 인증 번호가 있습니까?있는 경우 불연속 보호 표준을 충족합니다. 물론 케이블은 장갑 케이블인 것이 가장 좋습니다. 그렇지 않으면 그들이 말하는 것이 옳습니다.
Reply #62017-05-30
다양한 연결 방법의 예가 있는 HG/T21581-2012를 참조하세요. 방폭형 파이프 피팅을 사용하는 경우 분할 연결이 허용됩니다.
Reply #72017-05-30
이 포스팅을 참고하시면 됩니다:http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1250505&extra=&page=1 당사의 방폭 현장에서는 방폭형 유연성 전선관을 사용합니다.
Reply #82017-05-31
현장 사진은 없나요?안전관리 전문가들이 말하는 것은 케이블 보호 관점에서 양끝에 글랜드가 있는 방폭 전선관을 사용해도 괜찮다는 것이다. 당사에서 새롭게 개발한 파이프 장착형 방폭 케이블 도입장치입니다.상담이 가능합니다.
Reply #92017-05-31
기존 규격은 방폭형 플랙시블 호스를 사용하는 것이었지만 현재는 마우스 가드와 방폭형 실링 조인트를 사용하고 있다. 호스가 너무 허술하고 미터 헤드에 물이 직접 들어가기 쉽고 문제가 발생하기 쉽습니다.방폭형 밀봉 조인트라면 괜찮습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.