2017-05-31View Original

Thread Content

천연가스 파이프라인에는 기액 연결 비상 차단 밸브가 장착되어 있습니다. 현장에서는 질소병을 사용할 계획이다. 질소병의 압력은 12MPa이다. 40L 용량은 4.5Nm3의 가스 소스를 제공할 수 있습니다. 문제가 되지 않습니다. 기액연결밸브의 가스원 압력은 4~6MPa가 필요합니다. 지원 가스원 감압 밸브는 어떻게 선택해야 합니까?
Reply #22017-05-31
설계 계산이 합리적인가?
Reply #32017-05-31
이 디자인은 정말 재미있습니다. 1. 공압 밸브가 4-6bar가 아니라 4-6MPA인 것이 확실합니까? 2. 가스 실린더의 가스량을 확보하는 방법은 무엇입니까? 밸브는 작동 중일 때만 가스를 소비합니까? 3. 누가 제안했든, 민간용 압축기를 구입해서 연결해보는 건 어떨까요? 가스통을 사용하는 것보다 이것이 더 낫다고 생각합니다. 4. 마지막으로, 실제로 공기 전원이 없으면 차단 밸브 액추에이터를 전기식으로 변경하는 것이 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.