분석하다:초음파 유량계 표시 등의 일반적인 결함 및 해결 방법

2017-06-01View Original

Thread Content

  초음파 유량계에 관해 말하면 이미 사용했을 수도 있지만 오늘 기술 편집자는 초음파 유량계 표시등의 일반적인 결함과 해결 방법에 대해 알려줄 것입니다. 유량계 전문가들이 오랜 연습과 요약 끝에 생각해낸 답변과 팁입니다. 이 내용은 참고용으로만 작성되었습니다.   1. 초음파가 액체 레벨 0에 도달하면 상단 표시등이 켜지고 출력 전류는 22MA입니다.더욱이, 일정 시간이 지난 후 액위가 복구되면 결함이 자동으로 해결되지 않고 정상화를 위해 전원을 껐다가 다시 시작해야 하므로 불필요한 문제가 발생하고 심지어 고객에게 손실이 발생합니다.   원인 분석:이 오류는 설치 액세서리 선택으로 인해 발생합니다.왜냐하면 플랫 헤드뿐만 아니라 실에서도 초음파가 방출되기 때문입니다.영점 위치가 계속되면 금속 브래킷을 사용하여 장착 하드웨어를 추가하십시오.금속 브래킷 부분과 방출파 사이에는 막힌 거리가 있습니다.따라서 초음파는 보호 상태이고 오류 표시등은 항상 켜져 있으며 출력은 22MA입니다.   해결책:비금속 브래킷을 사용하십시오.비금속 브래킷을 선택한 후에는 스레드에서 방출된 파동이 침투할 수 있고 영점 액체 레벨의 에코 신호가 스레드의 에코 신호보다 확실히 더 크기 때문입니다.   2. 디버깅 및 재프로그래밍 후 상단 오류 표시등이 항상 켜져 있고 출력 전류는 22MA입니다.   원인 분석:이러한 오작동은 프로그래밍 및 디버깅 과정에서 지시대로 동작이 이루어지지 않아 발생합니다.초음파 액체 레벨 미터를 디버깅하고 프로그래밍할 때 고객은 표시등이 정상적으로 깜박일 때까지 기다리지 못했거나 프로그래밍 방법 단계가 단순히 잘못되어 프로그래밍 및 디버깅이 불안정해졌습니다.필요에 따라 여러 번 프로그래밍하고 디버깅하지 않으면 초음파 액체 레벨 미터가 작동을 거부하고 자체적으로 보호됩니다.   해결책:먼저 필요에 따라 초음파 액체 레벨 미터를 재설정한 다음 다시 프로그래밍하십시오.   현재 우리 회사는 미래에 대한 열망으로 가득 차 있으며 견고한 기반을 마련하고 시대와 함께 발전하며 성실하게 운영하고 일류 제품과 일류 서비스로 사회에 헌신하며 우리나라 자동화 기기 산업 활성화에 기여하고 있습니다. 우리의 미래는 당신과의 공동 발전이 될 것입니다! 고품질 제품, 우대 가격, 우수한 서비스로 시장 경쟁에 적극적으로 참여하겠습니다. 우리 회사는 국내외 각계각층의 사용자들과 선의로 협력하고 열정적이고 고품질이며 효율적인 서비스를 제공할 의향이 있습니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.