HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

DCS 카드 중복

2017-06-01View Original

Thread Content

중복 구성이 필요한 DCS 카드는 무엇입니까?모든 제어 루프에서 기기 측정 값(피드백 값) AI 카드 및 조절 밸브 제어 지침 AO 카드가 있습니까?
Reply #22017-06-02
중복 여부는 제어 지점의 보안 중요성에 따라 다릅니다. 제 경우에는 중복되지 않습니다.
Reply #32017-06-02
중복성은 포인트 유형이 아니라 보안 요구 사항에 따라 달라집니다. 위험한 매체, 반응기 또는 압력 용기가 관련될 때마다 중복성을 설정하는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, 공공 프로젝트에서는 중복성을 설정할 필요가 없습니다. 그냥 직접 사용하세요.중복성에 대한 주요 고려 사항은 보드 오류가 발생하면 시스템에 아무런 영향을 미치지 않는다는 것입니다. 애초에 영향이 없는 장비에 대해 이중화를 설정했는지 여부는 중요하지 않습니다.……
Reply #42017-06-02
일반적으로 중요한 포인트는 중복성을 가지며, AI나 AO도 중복성을 갖도록 구성할 수 있습니다.
Reply #52017-06-04
즉, 중요성에 따라 일반적으로 모든 AO는 중복됩니다. AI의 경우 기능은 C, Z, S와 중복되고 DI는 S와 중복되며 DO는 중복되지 않습니다..참고하시면 됩니다
Reply #62017-06-04
단지 숫자를 표시하기 위한 것이라면 일반적으로 중복이 필요하지 않습니다. 중요한 포인트에는 중복 카드가 필요합니다. 예를 들어, 일부 터미널 보드에서는 이중 카드 중복성의 필요성도 제한됩니다.
Reply #72017-06-04
태울 돈이 많다면 삼중 중복이 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.