새로운 프로젝트의 DCS 제조업체는 설계 연구소로부터 어떤 문서를 제공해야 합니까?

2017-06-05View Original

Thread Content

새로운 프로젝트의 DCS 제조업체는 설계 연구소로부터 어떤 문서를 제공해야 합니까?
Reply #22017-06-05
계측기 인덱스, 알람 인터록 설정값 테이블, 계측기 루프 다이어그램, 인터록 논리 다이어그램 및 복잡한 제어 루프 설명. 때로는 "케이블 및 전선 외부 연결 시스템 다이어그램"도 필요합니다.
Reply #32017-06-06
I/O 목록, 연동 논리도, 연동 조건표, 상한 및 하한 경보값, 배전 조건표, 백업 포인트 등 요구 사항을 설명해주세요.구성을 직접 수행하는 경우 I/O 목록 및 전원 분배 요구 사항만 제공하면 됩니다. 제조사가 하도록 놔두면 주어질 것입니다.
Reply #42017-06-06
I/O 목록, 연동 논리도, 연동 조건표, 상한 및 하한 경보값, 배전 조건표, 백업 포인트 등 요구 사항을 설명해주세요.구성을 직접 수행하는 경우 I/O 목록 및 전원 분배 요구 사항만 제공하면 됩니다. 제조사가 하도록 놔두면 주어질 것입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.