이제 원자로의 자동 제어 시스템이 생겼습니다. 프로그래밍된 온도 제어는 이상적이지 않으며 온도 변동이 심합니다. 조언 좀 부탁드립니다. 자동 공급 후 스팀을 켜서 온도를 57도까지 올리고 스팀 밸브를 닫은 후 주전자 안의 온도가 천천히 63도까지 올라갈 때까지 기다렸다가 반응을 시작합니다. 주전자 내 반응은 느리고 지속적인 발열 반응이므로 그 이후에는 더 이상 증기를 사용하지 않습니다.냉각을 위해 재킷 냉각수를 사용하고 이제 물 배출 밸브의 개방을 제어하여 냉각수 흐름을 제어합니다. 64도 이상이면 40%, 65도 이상이면 80%가 열립니다. 최고 온도가 떨어지면 순환하는 냉각수가 닫힙니다. 63~66도 사이에서 조절이 필요합니다. 그러나 이 절차 세트는 기본적으로 58~70도 사이에서 너무 많이 변동하며 이는 프로세스 요구 사항 범위와 너무 다릅니다.현재 제어 프로그램은 너무 단순하여 원하는 효과를 얻을 수 없습니다.63~66도 사이에서 프로그램을 제어할 수 있는 좋은 방법이 있는 사람이 있나요? 도와주세요!
이는 구현하기가 정말 어렵고 미세 조정이 필요합니다.
더 나은 자동화 회사를 찾아 프로그램을 다시 실행해 달라고 요청하세요. PID 조정을 사용하거나 호출할 수 있는 PID 모듈이 있는 S7-1200 시리즈를 사용할 것으로 추정됩니다.
요구 사항을 먼저 제시하고 장인이 함께 참조하도록 한 다음 마지막으로 이를 제어하는 방법을 고려할 수 있습니다.
조정이 필요하며 개구부를 고정할 수 없습니다.자세하게 채팅 가능
주전자에 몇 개의 온도 측정 지점을 더 확보하고 여러 지점에서 균등하게 제어하는 것이 좋을 수 있습니다.
PID 매개변수를 조정하고 미분 효과를 적절하게 높이며 밸브 위치 출력의 상한 및 하한을 적절하게 조정하십시오. 그런 다음 선형성이 더 나은 조절 밸브를 선택하십시오.
이 게시물은 2017-6-8 09:56에 huio1983에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 포스터의 설명에 따르면 반응기의 가열 및 냉각을 위한 두 개의 밸브는 분할 범위 조정 루프로 조정될 수 있습니다. 증기 밸브는 63도 이전에 열림에서 닫힘으로 변경됩니다.63도 이후에는 냉수 밸브가 닫힘에서 열림으로 변경됩니다. 또는 63도의 물이 유입되면 단일 루프의 제어가 비교적 간단해집니다.그러나 그것은 증기 낭비입니다.
반응기는 무언가를 생산하는 데 사용됩니다. 나는 우리가 동료가 될 수 있다고 생각합니다.이 문제는 해결될 수 있으며 프로그램은 계속해서 최적화될 수 있습니다. 이렇게 쓰기에는 너무 거칠어요!, 더 자세히 작성한 다음 경험과 탐구를 추가하십시오.
단지 두 번의 온도 조정 대신 조정 포인트를 늘려 이러한 변동이 필요한 온도 근처에서 변동될 수 있도록 더 자주 조정하는 것을 고려해 보셨나요? 예를 들어 50도를 요구하는 경우 1도와 100도 근처의 주요 조정 효과는 45/55 근처의 여러 미세 조정 효과와 다릅니다. 한 번 조정하는 것과 여러 번 조정하는 것도 다릅니다. 이론적으로는 필요한 값에 가깝게 조정하는 빈도가 높을수록 매번 조정하는 양이 작아지고 정확도가 높아집니다.
이렇게 낮은 온도에는 증기 가열이 필요하지 않다고 생각합니다. 뜨거운 물을 열원으로 사용하면 제어가 더 쉽나요?
이렇게 낮은 온도에는 증기 가열이 필요하지 않다고 생각합니다. 뜨거운 물을 열원으로 사용하면 제어가 더 쉽나요?
반응기는 격벽 열교환 방식을 사용하기 때문에 이 방식의 관성은 상대적으로 크며 미분 효과는 어느 정도 관성을 극복할 수 있습니다. 발열 화학 반응 과정은 일반적으로 미분 작용이 필요하며, 그렇지 않으면 제어하기 어려울 것입니다. 미분 효과를 높이면 미분 시간 TD도 늘어납니다.
온수탱크 순환에 의해 온수가 가열되고, 냉각수는 냉각수로 사용됩니다.
우리 공장의 적하 반응과 유사하게 먼저 특정 온도까지 상승한 다음 특정 온도 범위 내에서 유지합니다. 온도 변화율과 같은 매개 변수가 있습니까? 여기서는 온도와 온도 변화율을 언급합니다. 전통적인 PID 조정은 전혀 쓸모가 없습니다. 퍼지 제어와 APC 고급 제어가 사용됩니다. 효과는 꽤 좋지만 초기 단계에서 매개변수를 디버깅해야 합니다.
말하기는 쉽지, 말하기는 어렵지만 한두 문장으로 명확하게 설명할 수 없고, 이를 파악하려면 데이터가 필요합니다. 가장 쉬운 방법은 귀하의 요구 사항을 쉽게 충족할 수 있는 캐스케이드 제어 시스템을 설계할 자동화 회사를 찾는 것입니다.
자세한 내용은 다시 상담해 보실 수 있습니다.
할 수 있는 사람에게는 어렵지 않지만, 하지 않는 사람에게는 어렵지 않다는 말이 있습니다. 조정은 상대적으로 쉽습니다.그러나 귀하의 설명에 따르면 통제가 전혀 없는 것 같습니다.
귀하의 컨트롤에는 PID 조정이 없습니다. 반죽에 물을 추가하는 것과 비슷합니다. 물이 너무 많으면 당연히 변동이 커집니다. 먼저 이상적인 프로세스 매개변수로 수동으로 조정한 다음 자동으로 PID 조정을 사용할 수 있습니다.