Thread Content
화합물에 있는 큰 사람들에게 분석을 도와달라고 요청하세요! 왜냐하면**보안 요구 사항, 장치에는 SIS 시스템이 필요합니다. 기존 조절 밸브가 있고, 비상 인터록 차단을 위해 SIS를 제어하기 위해 조절 밸브에 솔레노이드 밸브를 추가하고 싶습니다. 디자인 사양을 충족하는지 여부.그 규범에 따르면. 시스템은 SIL2 레벨에 도달해야 합니다. 물론 독립된 차단 밸브를 추가하는 것이 더 좋을 것입니다.표준을 토대로 토론하고 분석할 수 있도록 도와주세요.
방폭 비상 차단 밸브 소개 방폭 비상 차단 밸브 (이하 차단 밸브라고 함)는 새로운 유형의 비상 차단 밸브입니다. 기름 저장고의 기름 누출, 기름 유출, 화재, 폭발 및 기름 탱크의 기타 안전 사고를 방지하는 데 사용되는 신뢰할 수 있고 필수적인 안전 장치입니다.이는 재산과 개인의 안전을 보장하는 데 특히 중요한 역할을 합니다. 액위계, 가연성 가스 경보기, 화재 관련 안전계기와 연동할 수 있습니다. 유류비고나 화학공장(창고)에서 안전사고가 발생하면 경보출력 모델이나 비상정전을 획득하여 차단밸브를 신속하게 닫아 유류나 약액을 차단함으로써 사고가 다시 확대되는 것을 방지합니다.방폭 비상 차단 밸브는 석유 저장소 및 화학 공장(창고)의 석유 탱크 입구 및 출구 파이프라인에 사용하기에 적합합니다. 기름이나 약액이 넘치거나 누출되거나 화재가 발생한 경우 차단 밸브를 긴급히 닫아 기름이나 위험한 약액을 차단합니다.누출로 인한 폭발사고, 화재사고 발생을 줄이고,**그리고 사람들의 생명과 재산의 안전.
GB/T 50770-2013 7.2.2 SIL2 레벨 안전 계측 기능에 따라 제어 밸브는 기본 공정 제어 시스템에서 분리되어야 합니다.사양에서는 독립적으로 설정해야 한다는 점을 강조하지 않습니다.그러므로 그렇게 하는 것은 규범을 위반하지 않습니다.
SIL2가 계산됩니다. 솔레노이드 밸브만 추가하면 SIL2의 요구 사항을 충족하는 것으로 계산할 수 있습니다. 과거 경험에 따르면 별도의 조절 밸브에 솔레노이드 밸브를 추가해도 SIL2 수준에 도달하지 못할 가능성이 높습니다.
원래 제어 밸브는 SIL2 인증을 받아야 합니다.
논의할 필요가 없습니다. 사양에는 명확한 요구 사항이 있으므로 직접 가서 확인하십시오.
우선 가능합니다. SIS에 솔레노이드 밸브를 추가하면 전혀 문제가 없습니다.; 둘째, 밸브의 밀봉 수준이 충분한가?일반적으로 GLOBE의 조절 밸브는 모두 클래스 IV 밀봉되어 있습니다. 단단히 닫아도 물건이 새고 있습니다. 밀봉 수준을 확인해야 합니다.; 마지막으로 응답속도를 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 솔레노이드 밸브가 끊어지고 밸브가 윙윙거리며 제자리에서 작동할 수 없습니다.
예전에 외국인 교육에 참가한 적이 있는데 컨트롤 밸브 플러스 솔레노이드 밸브의 최고 레벨이 SIL1인 것 같습니다. 그리고 추가한 솔레노이드 밸브가 독립적인 보호 시나리오이고 이 밸브의 고장으로 인해 이 시나리오를 보호하지 않는지 확인해야 합니다.
샤프, 모든 것이 요점입니다.당신의 대답이 마음에 듭니다.:악수
이는 여전히 HAZOP의 평가가 필요하며 실제 작업 조건에 따라 결정이 이루어져야 합니다. 예를 들어 Casali의 프로세스 패키지에서 중압 분리기의 배출 밸브는 귀하가 언급한 대로 설계되었습니다.DCS는 정상적인 작동 조건에서 조정되며 연동 조건에 도달하면 SIS 출력으로 인해 솔레노이드 밸브의 전원이 꺼집니다.
HG/T 21581-2012에는 밸브 공기 회로 다이어그램이 아주 많습니다. 나는 당신이 그들을 살펴볼 것을 제안합니다.
SIL 시스템 인증을 받으려면 전체 루프의 모든 장비 구성 요소가 SIL 인증을 받아야 합니다. 이러한 방식으로만 시스템의 오류 시간을 계산하고 SIL 수준을 결정할 수 있습니다. 이것은 매우 비쌉니다.일반 민간 기업에서는 할 수 없을 것으로 추정되므로 시스템에는 여전히 석유 2배럴로 할 수 있는 소위 SIL2가 필요합니다.
구체적인 사양은 모르겠지만 저희는 이렇게 합니다(디자인연구소에서도 이렇게 디자인합니다). 우리는 Samson의 조절 밸브를 사용합니다.
SIL2의 요구 사항을 충족하는지 확인하려면 전체 루프의 pfd를 계산해야 합니다. 이를 충족할 수 없는 경우 차단 밸브를 추가하십시오. 또한 안전 수준은 응답 시간 및 누출 수준과 직접적인 관련이 없습니다. 이는 프로세스 요구 사항 및 위험 분석에 따라 다르며 함께 혼합하지 마십시오.
비상 연동 및 차단을 위해 SIS를 제어하기 위해 조절 밸브에 솔레노이드 밸브를 추가하는 것이 완전히 가능합니다. 당사의 조절 밸브 중 80% 이상이 이러한 방식으로 설계되어 있으며, 솔레노이드 밸브는 SIS에 의해 제어됩니다.
잘 이해가 안 돼요. 한번 살펴 보겠습니다. 뭔가 배울 수 있었으면 좋겠습니다.
이렇게 하는 것은 가능하지만 SIL2에는 도달할 수 없는 것 같습니다. 전문기관의 계산과 평가가 필요합니다. 이중화를 위해 차단 밸브가 추가될 것으로 추정됩니다.
외부 UPS 전원 공급 장치에 연결할 수 있으며 비상 시 자동으로 차단됩니다.
이 디자인은 SIL2를 충족하더라도 현재는 인식되지 않는 것 같습니다.