P&ID의 액면계 표현에 대해

2017-06-14View Original

Thread Content

그림에 표시된 것처럼 자기 플랩 액체 레벨 게이지(그림의 LI)는 액체 레벨이 특정 높이에 도달하면 솔레노이드 밸브 코일이 작동하도록 제어하고 공압 밸브가 열려 물을 배출합니다. 그렇다면 이러한 제어 방식을 갖춘 액위계를 P&ID에서는 어떻게 표현할 수 있을까요?고객님께서 사진 속 그리는 방법이 잘못됐다고 생각하시는데 조언 부탁드립니다.
Reply #22017-06-14
수위가 너무 높을 예정입니다~~ 터무니없이 높은 수위는 탱크 부분에 배치해야 합니다. 이렇게 그리면 높은 레벨을 꽉 채워야 측정할 수 있다는 뜻 아닌가요?낮은 레벨의 빈 탱크만 감지할 수 있나요? 그림의 비율에 문제가 있나요?밸브의 비율은 상당히 크며 일부는 탱크 크기의 거의 1/3입니다.~~~
Reply #32017-06-14
완성된 그림 몇 세트를 살펴보는 것이 좋습니다. 나는 규칙을 이해하지 못하지만 이것은 분명히 내가 본 그림과 매우 다릅니다. 액체 레벨 게이지의 디자인은 내가 아는 범위를 벗어났습니다.~~~
Reply #42017-06-14
HG/T 20505-2014 "프로세스 측정 및 제어 장비의 기능 표시 및 그래픽 기호"를 살펴보십시오.
Reply #52017-06-14
HG/T 20505-2014 "프로세스 측정 및 제어 장비의 기능 표시 및 그래픽 기호"를 살펴보십시오.
Reply #62017-06-14
액체 레벨의 LS는 액체 레벨 게이지에 있습니다. 왜 밸브에 그렸나요? 이는 제어 라인을 나타내기 위해 LS에서 솔레노이드 밸브까지 그려지는 점선이어야 합니다.
Reply #72017-06-14
이 게시물은 2017-6-14 09:23에 wzd871224에 의해 마지막으로 편집되었습니다. 이거 좀 볼까요... 답변이 실패한 줄 알았는데 삭제해주세요.
Reply #82017-06-14
이것저것 보시고 도움이 되셨으면 좋겠습니다
Reply #92017-06-14
출력 제어가 와이어로 표현될 때 어떻게 직접 연결되어 하드 링크가 될 수 있습니까?
Reply #102017-06-14
연동선을 그리고 최고 경보 신호와 최저 경보 신호를 표시합니다.
Reply #112017-06-14
자기 플립 플레이트에 데이터 원격 전송 기능이 있습니까?원격 변속기가 장착된 경우 액체 레벨도 시스템에 들어가야 하며 솔레노이드 밸브 작동을 제어하기 위한 경보 값을 설정해야 합니다.이 마그네틱 플랩을 제어에 사용하지 않는 경우 플로트 스위치를 직접 설정하고 이 스위치 값을 사용하여 솔레노이드 밸브를 제어할 수도 있습니다.
Reply #122017-06-14
아직은 그림이나 그런 부분을 좀 더 살펴봐야 할 것 같습니다.
Reply #132017-06-14
워드 형제님, 그림을 빨리 치워주세요. 레이아웃이 불합리하고 비율이 너무 다르며 밸브 크기가 액체 저장 탱크와 동일하고 식별 기호가 잘못되었습니다. 디자인 기준을 살펴보시길 권합니다. 비록 다른 사람이 디자인한 완제품 도면이라도 먼저 경험을 통해 배워보세요...
Reply #142017-06-15
이 게시물은 Youyan Bu Lonely가 2017-6-15 07:57에 마지막으로 편집했습니다. 편집의 핵심은 라벨링이 잘못되었다는 것입니다. 1. 컨트롤이 있는 사람은 위에서 언급한 것처럼 컨트롤 라인이 있어야 합니다. 2. 컨트롤이 있는 표시는 LIC로 액위 표시 및 제어를 의미하며 액위 컨트롤 밸브는 도시 전력 신호를 변환하여 DSC에 들어가야 하는 것 아닌가요?이 경우 표시된 원 바깥쪽에 상자가 있어야 하며 LI는 제어 없이 현장의 액체 레벨 표시만 나타냅니다.자동제어장치의 기능식별 및 기호라벨을 검색할 수 있습니다. 3. 수위계가 가리키는 위치를 탱크 측면으로 이동할 수 있습니다. 물론 큰 실수는 아니다. 결국 PID 다이어그램입니다.비율이 잘못되어 실제 비율대로 그릴 수 없다는 분들도 계시는데요. 이것은 모두 부차적인 것입니다.
Reply #152017-06-15
현장 수위계는 LG로 대표됩니다.
Reply #162017-06-15
원격 송신기 또는 원격 스위치가 있는 자기 플랩?송신기가 있는 경우 LI 원 중앙에 수평 막대를 추가하고 외부에 상자를 추가하여 제어실에 들어오는 장비를 표시해야 합니다.;그런 다음 옆에 동일한 그림을 그리고 LSH 라벨을 붙여 높은 액체 레벨을 나타냅니다. 이 그림에서 KC 인터록까지 선을 그립니다.
Reply #172017-06-15
배우시길 권합니다*HG/T 20505-2014 "프로세스 측정 및 제어 기기용 기능 기호 및 그래픽 기호"를 확인하세요.
Reply #182017-06-15
그림과 같이 연동 논리;이것이 현장 자기 플랩 레벨 미터라면 내가 아무 말도하지 않은 척하십시오.~~~
Reply #192017-06-15
비율은 큰 문제가 되지 않습니다. 액위계의 밸브를 그리지 않고 배관 조건만 표시하는 것이 좋습니다.
Reply #202017-06-15
연동이 어디에 반영되나요?~~고객이 이해하지 못하는 것은 정상입니다~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.