가스 파이프라인의 온라인 감지기는 방폭형이어야 합니까?어떤 사람들은 그럴 필요가 없다고 말합니다. 관련 규정이 있는지는 모르겠습니다. 조언 좀 부탁드립니다.
이 질문은 하지 않겠습니다. 나는 그것을 분명히했다. 전문가들이 말하는 것을 보고 배워봅시다.*
온라인 탐지 장비는 파이프라인에 설치되거나 파이프라인에 매우 가깝게 설치되어야 합니다. 그 지역이 어떤 지역으로 나누어질 것이라고 생각하시나요? 디스플레이는 방폭형이어야 합니다.
기기가 설치된 장소가 방폭지역으로 분류된 경우에는 반드시 방폭기기를 사용해야 합니다.방폭 영역 정의는 GB50058을 참조합니다.
이것은 확실히 방폭형이어야 하고 온라인으로 설치해야 하며 가스 파이프라인이기도 합니다. 안전은 무시할 수 없습니다.
개인적으로 저는 건물 외부의 가스 파이프라인이 방폭 범위에 속하지 않는다고 확신합니다. 물론 정확한 판단은 여전히 장인에게 물어봐야 한다. 방폭구역 구분 규정이 있습니다.
기기가 설치된 장소가 방폭지역으로 분류된 경우에는 반드시 방폭기기를 사용해야 합니다.방폭 지역의 정의는 GB50058을 의미합니다. 합의된 진술
방폭형을 사용해야 합니다. 방폭형 장비에는 다양한 종류가 있습니다. 가장 좋은 것은 본질적으로 안전한 장비입니다. 나는 이전에 몇 가지 정보를 수집하고 정리했습니다. 나는 그것이 당신을 도울 수 있기를 바랍니다. 0개 지역:Div.1 가스 (CLASS Ⅰ) 정상적인 상황에서 폭발성 가스 혼합물이 지속적으로 또는 장기간 존재하는 장소 Zone 1:일반적인 상황에서 폭발성 가스 혼합물이 나타날 수 있는 장소 Zone 1 Zone 2:Div.2 폭발성 가스 혼합물이 일반적인 상황에서는 나타날 가능성이 낮으나, 비정상적인 상황에서는 가끔씩 또는 짧은 시간 동안만 발생하는 장소. 구역 10 Div.1:먼지 또는 섬유(CLASS Ⅱ/III) 정상적인 상황에서 폭발성 먼지 또는 가연성 섬유와 공기의 혼합물은 단시간에 연속적으로, 자주 나타나거나 장기간 존재할 수 있습니다. 11 Zone Div.2:정상적인 상황에서는 폭발성 먼지나 가연성 섬유와 공기의 혼합물이 나타날 수 없습니다. 비정상적인 상황에서 가끔씩 또는 짧은 기간 동안만 발생합니다. 일련번호 및 방폭 유형 코드. **표준 방폭 대책 적용 구역 1 방폭형 d GB3836.2 기존 발화원을 격리한다 Zone1, Zone2 2 안전성 강화형 e GB3836.3 발화원의 생성을 방지하도록 노력한다 Zone1, Zone2 3 본질안전형 ia GB3836.4 발화원의 에너지를 제한한다 Zone0-2 본질안전형 ib GB3836.4 발화원의 에너지를 제한한다 Zone1, Zone2 4 정압형 p GB3836.5 발화원 위험물질 분리 Zone1, Zone2 5 유중형 o GB3836.6 발화원 위험물질 분리 Zone1, Zone2 6 모래충전형 q GB3836.7 발화원 위험물질 분리 Zone1, Zone2 7 비점화형 n GB3836.8 발화원 발생을 방지하도록 노력 Zone2 8 주입형 m GB3836.9 발화원 발생을 방지하도록 노력 점화원 Zone1, Zone2 9 밀폐형 h GB3836.10 점화원 생성을 방지하십시오 Zone1, Zone2 폭발성 위험 가스의 분류---우리 나라, 유럽 및 전 세계 대부분의 지역에서 폭발할 수 있는 최소 스파크 에너지에 따라**및 지역에서는 폭발성 가스를 아래 표와 같이 4가지 위험 수준으로 나눕니다. 작업 조건 범주 가스 분류 대표 가스 최소 폭발 스파크 에너지 Undermine I 메탄 0.280mJ 광산 외부 공장 IIA 프로판 0.180mJ 광산 외부 공장 IIB 에틸렌 0.060mJ 광산 외부 공장 IIC 수소 0.019mJ 미국과 캐나다에서는 먼저 공기 중에 분산된 폭발물을 3개 CLASS로 분류했습니다. (카테고리): 클래스 Ⅰ 가스 및 증기; 2급 분진; CLASS Ⅲ 섬유. 그런 다음 가스와 먼지를 그룹(그룹)으로 나누었습니다. : 그룹(그룹) 대표가스 또는 분진 A 아세틸렌 B 수소 C 에틸렌 D 프로판 E 금속분진 F 석탄분진 G 입자분진 가스온도군 구분: 온도 구분 T1 450℃ 이하 T2 46종(수소, 아크릴로니트릴 등) 300℃ 이하 T3 47종(아세틸렌, 에틸렌 200℃ 이하) T4 36종(가솔린, 크로톤알데히드 등) 135℃ T5 아세트알데히드, 테트라플루오로에틸렌 등 6종 100℃ 탄소 이황화물 T6 ≤ 85℃ 질산에틸 및 아질산에틸 기구에 대한 방폭 표시 Ex(ia)ⅡC T6의 의미: 방폭 표시 Ex는 우리나라의 방폭 규격 등 특정 방폭 기준을 준수합니다.**표준 방폭 방식 방폭 방식 ia ia 수준의 본질 안전 방폭 방식을 사용하며 Zone 0에 설치 가능합니다. 가스 카테고리 IIC에는 Class ⅡC 폭발성 가스 온도 그룹 T6이 포함될 수 있습니다. 기기의 표면 온도는 85℃를 초과하지 않습니다. Ex(ia)IIC의 의미. 기호 의미. 방폭 선언문 Ex. 유럽의 방폭 규격을 준수합니다. 방폭 방식 ia는 ia 수준의 본질 안전 방폭 방식을 사용하며 Zone 0에 설치할 수 있습니다. 가스 카테고리 IIC에는 IIC가 포함될 수 있습니다. 폭발성 가스 등급 참고: 이 표시에는 온도 그룹 항목이 없으며 이는 기기가 폭발성 가스와 직접 접촉하지 않음을 나타냅니다.
개인적으로는 폭발위험지역을 참고하는 것이 낫다고 생각합니다.
개인적으로는 폭발위험지역을 참고하는 것이 낫다고 생각합니다.
이론적으로는 폭발 위험 지역을 참고해야 하지만, 일부 가스 배관은 모두 폭발 위험 지역으로 분류되지 않을 수도 있습니다.릴리스 소스와 같은 요소를 기준으로 범위가 지정됩니다.방출원은 기술 전공이 제시했고, 전기 전공은 폭발 위험 구역을 나누었다.장비 전문가로서 가스 파이프라인의 장비가 폭발 위험 지역에 있으면 문제가 없습니다. 그렇지 않다면 방폭 기구를 좀 더 안전하게 만드는 것이 낫다고 개인적으로 생각합니다.